最大输入电流在1150A,设备不方便用母排安装用3跟240电缆拼装有什么问题 ?除了长度基本一致,其他还有什么问题要注意的?
最大输入电流在1150A,设备不方便用母排安装
用3跟240电缆拼装有什么问题 ?
除了长度基本一致,其他还有什么问题要注意的?
2楼
电力工程电缆设计规范GB50217-2007中3.7.11条交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相等。
回复
3楼
3根240电缆带1150A电流,对电缆接线要求较高,在接头处不能给运行带来麻烦:
因240电缆需要带400A/根,电缆接线端子要做得十分可靠,不能用一个螺栓接二个端子!(因接线端子的载流量是固定的,背上一个,下面一个的电流密度就增加了,会阻碍电流)
三个端子接在一相上,接线处应用铜排,排上应有三个螺栓孔。
回复