08专业考试部分题及解答
dazhongy44
dazhongy44 Lv.2
2008年09月30日 21:10:31
只看楼主

1洁净空调除风管为不燃材料,允许用难燃的是:A保温B消声C粘接剂D各类附件我选:C2散湿量包括:A室内设备B人员所需新风的含湿量C人员散湿量D各种液面散湿量我选:CD,但是A?尽管教科书没有A,但是比如蒸汽消毒锅,这是设备,它也有散湿,鉴于国家应试教育的理念,我还是没选A3直膨式空气冷却器不应采用的冷媒:A :R22 B :R134a C:R717 D:R744我选:D,744是CO2,可能泄漏致人窒息,而R717是氨,有刺激性味道,泄漏容易发现。

1洁净空调除风管为不燃材料,允许用难燃的是:A保温B消声C粘接剂D各类附件
我选:C
2散湿量包括:A室内设备B人员所需新风的含湿量C人员散湿量D各种液面散湿量
我选:CD,但是A?尽管教科书没有A,但是比如蒸汽消毒锅,这是设备,它也有散湿,鉴于国家应试教育的理念,我还是没选A
3直膨式空气冷却器不应采用的冷媒:A :R22 B :R134a C:R717 D:R744
我选:D,744是CO2,可能泄漏致人窒息,而R717是氨,有刺激性味道,泄漏容易发现。
4下列关于溴化锂的热力系数的表达不正确的是:A热力系数是经济性评价指标B是制冷机冷量与消耗热量之比C随热媒温度升高而加大D与压缩式制冷中卡诺循环的制冷系数是理论上最大制冷系数相对应,热力系数也有最大热力系数的概念。
我选:D
5会议室新风3000,人员感到气闷,分析新风不足的首选因素是:A新风设置中效B送风管太长C未设排风D室外气温太高。
我选:C
免费打赏
ssq128@co163
2008年10月01日 22:27:30
2楼
谢谢你的提供 还有其它的吗?
回复
mam110
2008年10月08日 22:14:54
3楼
2散湿量包括:A室内设备B人员所需新风的含湿量C人员散湿量D各种液面散湿量
我选的B C D
回复
hxxfzywm
2008年10月11日 16:01:25
4楼
2散湿量包括:A室内设备B人员所需新风的含湿量C人员散湿量D各种液面散湿量
我选的A C D见规范6.2.13
回复
lwt6667
2008年10月11日 16:58:09
5楼
2散湿量包括:A室内设备B人员所需新风的含湿量C人员散湿量D各种液面散湿量
我选的A C D
回复
waj
2008年10月14日 15:39:10
6楼
会议室新风3000,人员感到气闷,分析新风不足的首选因素是:A新风设置中效B送风管太长C未设排风D室外气温太高。
我觉得是:A
回复

相关推荐