6层的住宅,底层是自行车库和汽车位(地上),汽车库内需要设置消火栓吗? 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中规定,一个车库内5辆车以上需要做,这样一间一间独立的停车位需要做吗?
6层的住宅,底层是自行车库和汽车位(地上),汽车库内需要设置消火栓吗? 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中规定,一个车库内5辆车以上需要做,这样一间一间独立的停车位需要做吗?
2楼
我觉得从库规来看,确实没提到一间一间的车库如何考虑!
不过消防很讲究以防火分区作为设计的基本单元,现在每间车位是否均为一个防火分区呢?你可和建筑专业协商一下,参建规7.1.3条。
若确实每一间均可看成一个防火分区,则没必要设置消火栓;否则按图至上有六辆汽车,应设置消火栓。
回复
3楼
每一间均应该看成一个防火分区,没必要设置消火栓;
回复
4楼
受益匪浅啊
:victory:
回复
5楼
强,看来是不用设了。
回复
6楼
每个小车库,似乎不满足防火分区的要求,要按整个一个防火分区来看待
回复
7楼
你在车库内做消火栓没用的,因为车库着火,车库内的消火栓基本不可用(车库本身就不大,消火栓无论设哪里都受到火势威胁,邻近车库很可能锁定),因此很多地方对这样的车库,要求在车库内设置灭火器,外墙上设置朝外消火栓,如果外墙无法设置,可以在周围设置室外消火栓保护(建议优先在外墙上设置朝外消火栓,向建筑争取)。
回复
8楼
支持楼上的看法
回复
9楼
每个停车位看做一个防火分区的前提是每个车库门一定是防火门或防火卷帘,但实际不可能这样设门吧,因此不能简单按一个车位一个防火分区,7楼的办法正确,而且有许多实际工程范例。类似还有很多沿街成排的独立商铺也是这样设置消火栓的,请各位留意以下,举一反三嘛。:) :) :)
回复
10楼
我认为整体考虑,外墙上设置消火栓。
[
本帖最后由 sdmzq 于 2012-4-16 23:00 编辑 ]
回复
11楼
:):):):):):)
回复