咨询个细水雾灭系统高压柱塞泵的问题
shinhwang
shinhwang Lv.2
2008年09月28日 20:46:34
只看楼主

我一客户咨询用于标题系统的高压柱塞泵,流量为5l/s 扬程1000m,因为小弟不是专业搞消防的,对这个雾灭系统不熟悉. 希望有熟悉该系统的人帮忙回复下,不胜感激.因我所选用的柱塞泵流量达不到5l/s 故只能通过选三台高压柱塞泵 并联才能达到 客户需要的流量要求.(扬程完全没问题) 有两种方案 一种是 3台流量6.6m3/h的工频柱塞泵并联. 这样总的流量达到19.8 超过客户的流量 还一种是 2台流量6.6m3/h的工频泵+一台4.8m/h变频泵并联 这样能完全满足客户需求.

我一客户咨询用于标题系统的高压柱塞泵,流量为5l/s 扬程1000m,因为小弟不是专业搞消防的,对这个雾灭系统不熟悉.
希望有熟悉该系统的人帮忙回复下,不胜感激.
因我所选用的柱塞泵流量达不到5l/s 故只能通过选三台高压柱塞泵 并联才能达到 客户需要的流量要求.(扬程完全没问题)
有两种方案 一种是 3台流量6.6m3/h的工频柱塞泵并联. 这样总的流量达到19.8 超过客户的流量
还一种是 2台流量6.6m3/h的工频泵+一台4.8m/h变频泵并联 这样能完全满足客户需求.
问题有 2个: 第一 不知道 用于这个细水雾灭系统的泵 能否采用这种并联方式?
第二 如果可以 那对于第一种方案的 流量超过了一点点是否可以? 因为第2个采用变频泵的 价格会超过第一 所有这个问题也想问问.
期待兄弟门指导下.

我所选用的是grundfos的BMP高压柱塞泵.bmp柱塞泵的最高流量只能到10.2m3/h 扬程1650m

我的两个方案是BMP8.0系列 3台并联 (单台6,6m3/h@1000m)
或者2台BMP8.0+一台BMPE8.0(变频泵带E, 4,8m3/h@1000m)

[ 本帖最后由 shinhwang 于 2008-9-28 20:52 编辑 ]
免费打赏
hxhlyh
2008年09月29日 12:48:07
2楼
为什么这么高的扬程??1000m,至少目前我没遇到这样的高扬程,管道的选择需至少10MPa,也很难找,可否介绍一下?
回复
hxhlyh
2008年09月29日 13:00:04
3楼
你同时开三台,水量才可以满足,所以选四台泵,三用一备,才符合消防的要求。但需考虑多台泵并联时,在某一扬程H时(单台泵工作时出流量为Q),由于相互之间存在干扰,总出水量Qz<3Q。
回复
hxhlyh
2008年09月29日 13:01:16
4楼
具体可查水泵与水泵站方面的教材.
回复
tangshunhu
2008年09月29日 22:49:12
5楼
1000米扬程我都没有见过
回复
shinhwang
2008年09月29日 23:48:52
6楼
感谢各位的回复 不过客户的确是需要1000m扬程. 具体的介绍,因为客户也只是提供了 用于什么系统 参数告诉下,其他的也就不清楚了 ,所有才来这里问问大家的意见.
BMP柱塞泵 单台最大流量只能做到10.2 而且在 50HZ的情况下扬程只能到800m 所以没办法只能三台并联 作为一个可能达到的 选用.
回复
shinhwang
2008年09月29日 23:53:41
7楼
咨询个细水雾灭系统高压柱塞泵的问题
回复

相关推荐

APP内打开