哪位同仁做过水厂、污水厂的,请教用需用系数法计算用电负荷的时,需用系数如何取,有没有这方面的数据提供?对鼓风机,离心水泵如何计算功率?
哪位同仁做过水厂、污水厂的,请教用需用系数法计算用电负荷的时,需用系数如何取,有没有这方面的数据提供?对鼓风机,离心水泵如何计算功率?
2楼
对于净水厂的水源泵房取水泵、厂内送水泵、中途泵站的加压泵;污水厂的曝气用鼓风机、进水提升泵等等属连续运行的设备,需要系数可取0.9。
对于净水厂反冲洗用水泵及鼓风机属间断运行设备,需要系数可取0.6。
PS:在计算全厂负荷时,以上设备应以机械设备所需轴功率进行计算。
[
本帖最后由 emily_bruce 于 2008-9-28 16:48 编辑 ]
回复