llss3333
llss3333 Lv.2
2008年09月27日 21:12:27
来自于照明工程
只看楼主

两极配电,总开关是4P/400A带漏电断路器,漏电电流300ma,分开关是3个3P/125A带漏电断路器,漏电电流200ma(好像是200,记不清了,反正是比总开关的漏电电流小),带着整层的动力照明。现在出现这种情况,负载中一旦出现漏电的现象,总开关跳,而分开关不动作。请问哪位大侠能解释一下,我觉得应该是分开关先动作啊,因为分开关的漏电电流比总开关的小啊 ,是不是这么回事???另外我想把总开关的4P/400A带漏电断路器,当作一个3P开关用(就是零线不见过4P开关了而是直接压在零排上面),为了是不让总开关老跳,因为老是跳总开关业主有意见。检修也不方便,不知道能不能行??

两极配电,总开关是4P/400A带漏电断路器,漏电电流300ma,分开关是3个3P/125A带漏电断路器,漏电电流200ma(好像是200,记不清了,反正是比总开关的漏电电流小),带着整层的动力照明。
现在出现这种情况,负载中一旦出现漏电的现象,总开关跳,而分开关不动作。请问哪位大侠能解释一下,我觉得应该是分开关先动作啊,因为分开关的漏电电流比总开关的小啊 ,是不是这么回事???
另外我想把总开关的4P/400A带漏电断路器,当作一个3P开关用(就是零线不见过4P开关了而是直接压在零排上面),为了是不让总开关老跳,因为老是跳总开关业主有意见。检修也不方便,不知道能不能行??