两极配电,总开关是4P/400A带漏电断路器,漏电电流300ma,分开关是3个3P/125A带漏电断路器,漏电电流200ma(好像是200,记不清了,反正是比总开关的漏电电流小),带着整层的动力照明。现在出现这种情况,负载中一旦出现漏电的现象,总开关跳,而分开关不动作。请问哪位大侠能解释一下,我觉得应该是分开关先动作啊,因为分开关的漏电电流比总开关的小啊 ,是不是这么回事???另外我想把总开关的4P/400A带漏电断路器,当作一个3P开关用(就是零线不见过4P开关了而是直接压在零排上面),为了是不让总开关老跳,因为老是跳总开关业主有意见。检修也不方便,不知道能不能行??
两极配电,总开关是4P/400A带漏电断路器,漏电电流300ma,分开关是3个3P/125A带漏电断路器,漏电电流200ma(好像是200,记不清了,反正是比总开关的漏电电流小),带着整层的动力照明。
现在出现这种情况,负载中一旦出现漏电的现象,总开关跳,而分开关不动作。请问哪位大侠能解释一下,我觉得应该是分开关先动作啊,因为分开关的漏电电流比总开关的小啊 ,是不是这么回事???
另外我想把总开关的4P/400A带漏电断路器,当作一个3P开关用(就是零线不见过4P开关了而是直接压在零排上面),为了是不让总开关老跳,因为老是跳总开关业主有意见。检修也不方便,不知道能不能行??
2楼
1.查一下上下级漏电断路器的动作时间配合是否合理
2."分开关是3个3P/125A带漏电断路器"--------后面带的全部是三相负荷?
回复
3楼
你不能单看开关的漏电流的大小,有时候与它的动作时间和它动作的灵敏度有很大的关系,还有仔细检查到底是哪漏电了,你想把总开关的零线去掉是不可能的,你根本就合不上总开关,否则怎么叫漏电开关。
回复
4楼
怀疑你的“分开关是3个3P/125A带漏电断路器”的漏电保护功能是否被解除了。
以你的文字中看好像你的分开关后负载不是纯三相负载,如果确实的话,你的三极开关如何合得上闸。
回复
5楼
除了动作时间的关系,漏电动作电流也偏小,250A~400A时断路器的漏电动作电流应为500mA,JGJ/T16-2008具体做出了规定。
回复
6楼
应该属于正常,国标允许漏电短路器的漏电脱扣电流有一个误差(还比较大的,我记不清了),你两级开关之间额定漏电脱扣电流相差太小,建议你将总断路器额定漏电脱扣电流改成500mA。
另外,3个支路如果都有漏电现象,但漏电电流都不到200mA,比如150mA,那分路开关不会跳闸,但干线上漏电电流已经达到450mA,总开关就要跳了。
[
本帖最后由 okjack 于 2008-9-28 01:14 编辑 ]
回复
7楼
1.看看两级漏电的动作时间整定是否合理
2.漏电动作值太靠近,一般应相差2~2.5倍
回复
8楼
几个问题建议!
1、主开关可以是带漏电的4p断路器 》300mA。防电气火灾。
2、分开关(楼层开关)选用3p\125A漏电开关错误的, 可选用隔离开关4P,或断路器4P;民规有说明。
3、漏电应在支路上安装。
4、不可以压在零线上,因为有单相、三相设备、N线的电流不平均,有用电设备开启,必定跳闸。
5、跳闸不仅仅看漏电电流的,最主要是灵敏度、时间,300mA 和200mA得灵敏度差不多,
6、建议你去掉楼层分箱漏电保护,插座支路选用30ma即可。
回复
9楼
不是啊 负载就是一些照明 插座 还有空调怎么了??
回复
10楼
分开关后负载不是纯三相负载,是一些照明 插座 还有空调,三极开关合不上闸吗??
回复
11楼
所以我怀疑他的二级漏电开关的漏电保护功能被去掉了,因此一旦发生漏电,只跳前级的漏电开关。
回复