关于建设工地的临时电接地的实施问题?
ownskywu@co163
2005年03月20日 22:05:42
来自于防雷减灾
只看楼主

本人现在所在的建设工地临时电布局为:从工地外拉一条10KV电缆至临电变压器,经过10KV/0.38KV变电后,三相四线总线至总配电房,再由总配电房拉电源至工地的各个配电柜,由配电柜向各用电设备提供电源.现在本人感到困惑的是,对于接地用的保护零线,是由总配电房的N线直接分为PE和N线后,三相五线制拉到各配电柜,还是三相四线制拉到各配电柜,再在各配电柜处将N线分为PE和N线?请赐教.

本人现在所在的建设工地临时电布局为:从工地外拉一条10KV电缆至临电变压器,经过10KV/0.38KV变电后,三相四线总线至总配电房,再由总配电房拉电源至工地的各个配电柜,由配电柜向各用电设备提供电源.现在本人感到困惑的是,对于接地用的保护零线,是由总配电房的N线直接分为PE和N线后,三相五线制拉到各配电柜,还是三相四线制拉到各配电柜,再在各配电柜处将N线分为PE和N线?请赐教.
lf4260
2005年03月20日 23:07:00
2楼
我们原来工地基本是这样做的;
由供电部门接来三相四线制的电源
然后在工地的配电间处打接地极;然后再由工地配电间做引出三相五线制的电源;

当然这也要看你的工地的实际情况而选择合适的配电方式!
回复
ownskywu@co163
2005年03月21日 20:39:37
3楼
楼上说的是否就是TN-C-S接法?这个接法应该是最理想的.但我现在想不通的是,我如果从总配电房拉三相四线到各分配电柜,再从配电柜的N线分为PE和N,这个接法,是否也是TN-C-S?这种接法,我觉得各个分配电柜的接地极不能保证都能连通在一起.因此,对于当有设备漏电时,上级漏电开关能否按上下级的动作要求断开电路?
回复
王若男
2005年03月29日 21:10:54
4楼
可以这么做:
先由三相四线制拉到各配电柜,到配电柜后,做重复接地!!!再从各配电柜处将重复接地的N线分为PE和N线,就可以了!完全可以的呀!
回复
bloodbone
2005年03月30日 08:22:00
5楼
JGJ46-88的规定,第4.3.2条 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应符合第八章的规定。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。
回复
libaoxin
2005年03月30日 09:08:42
6楼
总配电房的N线直接分为PE和N线后,三相五线制拉到各配电柜,属TN-S接法。总配电房用三相四线制拉到各配电柜,再在各配电柜处作重复接地后分为PE和N线,属TN-C-S接法。
两种方法都可以用。但后者(即TN-C-S接法)漏电开关只能装在分配电柜,总配电房的配电柜不能装漏电开关;前者(即TN-S接法)总配电柜和分配电柜都可以装漏电开关。
回复
bloodbone
2005年03月30日 11:08:43
7楼
按照楼主提供的情况,“三相四线总线至总配电房”,即使是分出PE线,也只能算作TN-C-S接法了。
回复