屋面雨水专业考试屋面雨水一题的计算
kkk___kkk
kkk___kkk Lv.2
2008年09月26日 21:43:46
只看楼主

屋面雨水屋面面积600M2,告诉了暴雨强度,屋面径流系数取0.9,按10年重现期算总量总量-雨水斗的排水量=溢流量排水量应该是雨水斗的排水量,题中未提及,所以,溢流量既是按10年重现期算总量。(不能减去屋面的设计雨水量,这与实际的排水能力有区别)

屋面雨水
屋面面积600M2,告诉了暴雨强度,屋面径流系数取0.9,按10年重现期算总量
总量-雨水斗的排水量=溢流量
排水量应该是雨水斗的排水量,题中未提及,所以,溢流量既是按10年重现期算总量。(不能减去屋面的设计雨水量,这与实际的排水能力有区别)
免费打赏
lhf2000
2008年09月26日 23:16:38
2楼
题中提示按2年重现期设计雨水斗的排水量
回复
renguo
2008年09月26日 23:20:49
3楼
题目中说了2年期的屋面排水
回复
weishufen
2008年09月27日 16:00:41
4楼
本题问的是屋面溢流设施的计算,请看课本p197页定义,溢流设施的功能主要是雨水系统事故时排水和超量雨水的排除。应按最不利情况算,一般建筑物重现期取10年,重要建筑物取50年,本次考试明确告诉为一般建筑,带入Q=ψqF公式就好
回复
weishufen
2008年09月27日 16:03:13
5楼
而不应减去雨水斗泄流量
回复
kkk___kkk
2008年09月27日 16:04:22
6楼
同意4楼的见解,因为我也是这么做的。
回复
yyanjun0001
2008年09月27日 16:11:23
7楼
规范上4.9.9条,“一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量”,请注意,是“总排水”能力。所以我认为应该减去雨水斗两年重现期的排水能力。
回复
lhf2000
2008年09月28日 09:43:59
8楼
规范为大。课本不可靠!
回复
wxmzhhwxm
2008年09月28日 15:51:13
9楼
规范上4.9.9条,“一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量”,请注意,是“总排水”能力。所以我认为应该减去雨水斗两年重现期的排水能力

不应小于,不等于取值,工程一般还是按安全的做,取大值,再说做个溢流口,大小造价也差不多

[ 本帖最后由 wxmzhhwxm 于 2008-9-28 15:53 编辑 ]