如题。一座18层1类商住楼,5~18层为住宅。楼顶电梯机房顶设有消防水箱,高出最高层住宅7米。现建筑突然修改设计,顶层改为复式住宅,即在18层上又加了一层。现在问题就来了,复式住宅如何设消火栓?只在下面一层设,不能保证复式住宅楼上任一点有两股水柱,复式住宅的楼上单独设消火栓似乎也颇为不妥,更要命的是若楼顶加设消火栓则不能保证消防水箱底高出最高消火栓7米。哪位高手可以支招。
如题。
一座18层1类商住楼,5~18层为住宅。楼顶电梯机房顶设有消防水箱,高出最高层住宅7米。现建筑突然修改设计,
顶层改为复式住宅,即在18层上又加了一层。现在问题就来了,复式住宅如何设消火栓?只在下面一层设,不能保证复式住宅楼上任一点有两股水柱,复式住宅的楼上单独设消火栓似乎也颇为不妥,更要命的是若楼顶加设消火栓则不能保证消防水箱底高出最高消火栓7米。哪位高手可以支招。
2楼
这个问题对大户型住宅来说经常遇到!一般还是在复式底层设置消火栓,我们处理时,由于考虑已超过了18层,设置单立管双栓是规范不允许的,但如果每单元设置有两条立管,此时每一立管上用双阀双栓,我们这儿是允许的.另外水带可由厅的开口部位拉入,应该大多情况可满足,
回复
3楼
若上述仍满足不了两股水柱,可以考虑复式二层开门,开向前室,这时候7m静压满足不了时,就设置增压泵,只好这样处理了!!
回复
4楼
高层住宅内套有三层的复式住宅,怎样设消火栓?
回复
5楼
复式住宅单独一户室的话,做在门廊或者走道上面就好了尽量靠近住宅大门,住宅内部可以不用考虑的,对于很多进深太长的住宅建筑,根本没办法满足每点都能满足,必要靠自救,也就是住宅内部自配灭火器。设置消火栓只是为了防止火灾蔓延,根本不能保证住宅一有火就拉消火栓灭火的。
楼层增高的话,相应你水箱位置也该抬高的,要是压力满足不了的话,需要增设增压泵。
回复
6楼
好
回复
7楼
楼上解答的已经很详细。
回复
8楼
应该只在底层设,前段时间有位水友传了消规编制组对条文内容的答疑,记得有这个方面的内容
回复
9楼
刚好我也遇到这类问题,学习了,谢谢
回复
10楼
要彻底解决问题,复式上层也得开门,呵呵
回复
11楼
不用考虑
回复