多栋楼合用一个消防控制室时,是不是在每栋楼里都设置区域报警控制器、联动控制器、电源盘,然后再引到消防控制室里面的主报警控制器、电话系统、广播系统、总电源盘等?还是在每栋楼里只设置接线箱就可以了?请大虾指教,谢谢!
多栋楼合用一个消防控制室时,是不是在每栋楼里都设置区域报警控制器、联动控制器、电源盘,然后再引到消防控制室里面的主报警控制器、电话系统、广播系统、总电源盘等?
还是在每栋楼里只设置接线箱就可以了?
请大虾指教,谢谢!
2楼
那要看你所谓的多栋楼是什么用途,也就说报警的点数的多少,如果是住宅,要求的报警点数少,那么就可以采用控制器加区域显示器的形式,不需区域控制器,所有的广播、电话和联动线都接入控制室,当然每个楼上设置分线箱是必不可少的,这样节约成本、方便管理。如果都是办公楼(报警点数多),那就得分设区域报警控制器,并在每楼设消防值班室,同时广播、电话和联动线也需要接入消防控制中心以集中管理。区域报警控制器就近接消防电源。
回复
3楼
可以。
回复
4楼
同意二楼,
看你的系统大小,系统小可以只设一个消防控制室,别的楼就设置区域显示器、接线箱就可以了;系统大的话每个楼都设置消防分控室,设区域报警控制器。
回复
5楼
同意二楼的方案,如建筑比较分散时,可以采用设立分区域报警控制器,用通信光缆连到总报警控制器中心。