我的一个干式蒸发器,进出水温差只有0.5度,是什么原因啊?
我的一个干式蒸发器,进出水温差只有0.5度,是什么原因啊?
2楼
机组制冷效率太差、冷冻水循环量过大、蒸发器传热热阻过大。
回复
3楼
还有其他原因么,高手都到哪里去了?
回复
4楼
少氟,蒸发器内有水逅,水温达到设定值机组停机。。。。
回复
5楼
首先你得说说制冷系统和水系统是否运行正常,工况如何,才好分析。
回复
6楼
机组是不是满负荷运转?水流量是否合理?
回复
7楼
可分析的原因很多,冷冻水循环量是否偏大,压缩机运行工况、电流值是否达到设计要求,最好将运行参数告知后分析(压机型号、运行高低压、电流、回管温度)
[
本帖最后由 szjinhao 于 2008-11-21 21:05 编辑 ]
回复
8楼
只能说明机组产生的冷量小了,所以温度降不下来。自己找找原因怎么造成的!
回复
9楼
系统少F,水流量过大,蒸发器换热不好。
回复