为什么我站不能长期合环?
luyu7237863
2008年09月23日 21:51:57
只看楼主

我站为110/10kV降压变电站 两台31500主变,110kV侧为单母线分段,进线侧没有开关,只是一刀闸(1113和1123),为什么说两条进线不能长期并列运行(即合环 131母联合)我听到师傅说大概是因为这样131合的话 一旦一条线路出现故障 会导致全站失压 但我不太明白为什么两条母线下面是两台主变 没有截下来

我站为110/10kV降压变电站 两台31500主变,110kV侧为单母线分段,进线侧没有开关,只是一刀闸(1113和1123),为什么说两条进线不能长期并列运行(即合环 131母联合)我听到师傅说大概是因为这样131合的话 一旦一条线路出现故障 会导致全站失压 但我不太明白为什么
两条母线下面是两台主变 没有截下来

123.jpg

免费打赏
sj3932909
2008年09月24日 10:51:52
2楼
楼主这个站是110kV终端变,采用的是线-变组接线吧(还是外桥,图不全看不出来)
若合环运行,一旦任一回110kV线路故障,很有可能保护动作均跳双回路。因此不能合环。
回复
luyu7237863
2008年09月24日 13:17:02
3楼
“若合环运行,一旦任一回110kV线路故障,很有可能保护动作均跳双回路。因此不能合环。”


是外桥接线。其中具体原理能讲一下吗?

[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2008-9-24 22:36 编辑 ]
回复
han1983tao
2008年09月25日 20:50:16
4楼
这是因为xxI线和xxII线接近变电站处或变电站内部(131开关处吧)的地方发生故障,这是这两条线路的上一级开关的保护都是判断本区内故障(距离零序都是II段)因此两条线路都跳闸了
回复
超龄不惑驹
2008年09月26日 15:48:32
5楼
“131合的话 一旦一条线路出现故障 会导致全站失压”;
“若合环运行,一旦任一回110kV线路故障,很有可能保护动作均跳双回路”
以上理由不对,4楼的理由也牵强。
可以看看关于外侨接线的适用条件,他适用与有穿越功率的两电源线路(变压器侧故障可直接跳变压器高压侧断路器,避免影响线路的可靠性)。
正常情况下是应该可以长期合环运行、不会出现1线路故障跳两线路的(1线路故障只会跳外侨和对应变压器高压侧断路器)。你们站的情况可能是两线路对侧的保护与本变电站的保护配合问题。或者两线路属电源备用关系,没有穿越功率,这样开环运行也没什么(变压器低压侧肯定是合环的,不会整个变电站失电)。
回复
maohaiming
2008年10月01日 09:00:23
6楼
131合的话 一旦110kV出现线路故障 会停整个变电站的
因为进线侧没有配保护 而且桥只是充电保护配置
可能跳整个变电站
回复
fadai1980
2008年10月04日 00:02:39
7楼
线路变压器组接线,看你们那双编号,电源应该是双回线,你这边长期并就等于并别个变电所的两段母线了,会产生很大环流,对侧横差保护会跳你们两条电源进线的,即便对侧母线是并列的,你这边长期并也会对别个变压器的过流连跳产生影响
回复
cm6213
2008年10月05日 00:10:34
8楼
由于110进线测没有开关,当110kV母线发生短路后,上一级两回110kV出线开关都有可能跳
回复
zyz8438
2011年04月21日 17:07:12
9楼
两条线路的保护设置是什么?
回复
niswewei
2011年04月24日 13:51:20
10楼
学习中,,不过没听懂
回复