2楼
是不是要修正一下啊,要算到标准状况,好像是48~51吧
回复
3楼
不用修正,我算得好像是45
回复
4楼
需要修正,题目算出的是27.3摄氏的,要换成20摄氏度!
回复
5楼
为啥是20摄氏度,不是0摄氏度吗?我算出来也是45,修正后为45x(273.15+27.3)273.15=49.5啊!!
回复
6楼
上网查了下除尘器的国标,上面的标态是273K,101325Pa
回复
7楼
假如你计算的45是正确的,那么应该用273/(273+t)来修正,答案是45*273/(273+27.3)=40.91。搞反了。
回复
8楼
应该是45*(273+27.3)/273=49.5
回复
9楼
我可能是错了。能告诉我原题吗?谢谢!
回复
10楼
标态是20度,但我的好像算反了
回复
11楼
现在有两种答案46.12和49.5,我估计未修正的结果是45。
因为45*(273+27.3)/(273+20)=46.12,45*(273+27.3)/273=49.5
只好这样推测。
另外问一下楼主你下午23题水源得热,是否记清题目了啊,制冷EER有的说是6.5,有的说5.6,真TM晕。
[
本帖最后由 kxc027 于 2008-9-24 15:18 编辑 ]
回复