12楼
既然上面可以设环路,那还下供下回干吗?直接上供下回不久完了?是改造的活吗?
回复
13楼
本人遇到棘手问题:从顶棚引入户内的采暖系统(公寓但见),管道进单间后埋地,带两组暖气,原本水平安装的暖气,住户给立起来了,有的是两组都立起来了,有的是立起一组,结果现在暖气不热,不热的原因暖气立起来的原因?
回复
14楼
设置自动放气阀吧,加一圈水平管造价也不低。
回复
15楼
加装水平管,合用一个排气阀,我认为只在供水加就可以,回水不必安。其中道理不讲大家也明白!注水时由回水上水,经供水排出空气(供回水一高一低吧!);运行中水向下气向上,同样由供水排出。
回复
16楼
从暖通设计原则来说,供回水都应该加,除非回水无突起的高点。
回复
17楼
算啊,用软件算的,估算太不准确了吧,朝向不同,维护结构不同负荷差别很大吧
回复
18楼
就是啊,6#和12#说的不无道理!
我觉得在供水干管末端设自动排气阀,顶层散热器也要设排气阀。
回复
19楼
六楼的如果把管子延长到一定的长度的话它的水压不是可以和系统的压力抵消的我是这样想的好是要结合实际的情况 看有没有那样的条件 至于12楼的我就想不明白
期待高人指点
回复
20楼
做DN15集中排气管,梁下水平敷设至卫生间,然后下返(应大于各立管压力差),再上返做水封300高,上接立式自动排气阀。棚顶水平排气管有气封故不会窜水。
回复
21楼
安装排气阀啊,从暖通设计原则来说,供回水都应该加,除非回水无突起的高点。
回复