求助:下供下回系统怎么解决集气问题啊?
wwm232313
wwm232313 Lv.2
2008年09月23日 19:46:45
来自于采暖供热
只看楼主

如题:下供下回系统怎么解决集气问题啊?

如题:下供下回系统怎么解决集气问题啊?
免费打赏
lishubing12345
2008年09月23日 21:10:27
2楼
在供水立管顶端设置自动排气阀
回复
sxldf77
2008年09月24日 10:14:04
3楼
自动排气阀只能从表面上解决集气的问题,要想彻底解决,可以安装一台正空脱气机,可以真正意义上的系统脱气
回复
maplepeking
2008年09月24日 20:30:22
4楼
好多立管的,每个都设放气阀不现实,而且甲方不喜欢用自动放气阀,我想把每根立管都向上延长,在顶层吊顶里边演建筑物设一圈的水平管,找个方便的地方设一个放气的地方,当然,要保持坡度,大概千分之二吧,可是不知道效果怎么样!有人这样做过吗???
回复
maplepeking
2008年09月24日 20:34:14
5楼
呵和,发帖的是我朋友
回复
xiaohp407
2008年09月25日 16:51:36
6楼
不行吧,那不是每根立管都联通了,水都串了
回复
xuliangpp
2008年10月07日 08:58:49
7楼
就是啊,还是按阀吧。
回复
zjy0094
2008年10月08日 16:46:58
8楼
一般是要自动排气阀,不过,我觉得你理解的不对吧?是在气包末端要安装.
回复
gnailgnahz
2008年10月08日 23:21:13
9楼
散热器上手动放吧:loveliness:
回复
jiangdawei793
2008年10月09日 17:29:22
10楼
加一圈水平管的造价也不一定比加自动排气阀低啊
可以选择末端散热器装自动排气阀
回复
f_jg2003
2008年10月10日 10:12:35
11楼
加一圈水平管合用自动排气阀的我作过,将总排气阀设在卫生间。适用于其它房间不宜设排气阀的建筑。
一个是供水管和回水立管分别合用,不能供水立管和回水立管合用排气阀,当然如果你想天天关阀门的话,供回水合用也不能说就一定不行。
再就是每个立管与排气总管连接时设阀门,这没什么可说的。
回复

相关推荐