电流互感器二次为什么不能两点接地?
showin3690
showin3690 Lv.10
2008年09月23日 19:26:37
来自于变压器
只看楼主

有观点是说会分流 可怎样的路径会引起分流哪?还有说会引起测量误差 请高手上图说明 多谢

有观点是说会分流 可怎样的路径会引起分流哪?还有说会引起测量误差 请高手上图说明 多谢
免费打赏
互感器
2008年09月23日 21:02:44
2楼
两点接地,二次就可能短路,电流从短路回路流过,而不从计量测量仪表经过。
回复
lidongpo
2008年09月24日 08:23:21
3楼
楼上说的对,短路点把电流都溜走了
回复
showin3690
2008年09月24日 19:20:45
4楼
二楼理解错了 我说的是一点在互感器根部接地 另一点在设备处接地 都是n接地 流过装置的电流是一样的
回复
jnzhai8981
2008年09月26日 21:28:13
5楼
两点接地,这两点间有电位差(电器在运行时的电场所致),易产生环流。