10kV系统变电所的PT接法
tnc
tnc Lv.10
2008年09月23日 18:21:50
只看楼主

10kV系统变电所,PT采用V-V接法,配出线又设零序电流互感器保护,保护采用综保,这样可以吗?据说PT的V-V接线只能用在"不要求单相接地保护时"?

10kV系统变电所,PT采用V-V接法,配出线又设零序电流互感器保护,保护采用综保,这样可以吗?
据说PT的V-V接线只能用在"不要求单相接地保护时"?
免费打赏
tnc
2008年09月23日 18:33:22
2楼
10kV系统不接地
回复
lingxuct
2008年09月23日 19:20:38
3楼
说的不错,VV接法的PT是无法检测系统是否接地的,所以,配出回路的接地保护需要用零序电流互感器。
话说回来,当PT接法是Y/Y/开口Δ时,也只能检测到系统发生接地的信号,无法检测那个回路,单相接地保护还是需要零序保护。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-9-23 19:22 编辑 ]
回复
tnc
2008年09月24日 08:11:41
4楼
lingxuct兄,我认为,开口三角的零序电压只是能检测到零序电压,还要通过零序CT的电流,输入选线装置来确定是哪条线路接地。

而我说的情况是,我只通过零序CT来实现接地保护,V-V接法的PT只检测线电压,PT不实现保护或者选线功能,这样难道不可以?
回复
tnc
2008年09月24日 17:29:40
5楼
lingxuct兄跑哪里去了,怎么没人了?
回复
tianpeng20
2008年10月06日 14:57:56
6楼
我认为,开口三角的零序电压只是能检测到零序电压,还要通过零序CT的电流,输入选线装置来确定是哪条线路接地。

而我说的情况是,我只通过零序CT来实现接地保护,V-V接法的PT只检测线电压,PT不实现保护或者选线功能,这样难道不可以?
等待解决
回复
信马由缰
2008年10月06日 21:05:15
7楼


可以。
回复
fish_hao
2008年10月06日 23:05:11
8楼

当然不可以了,我国的10kV系统中性点不接地运行,发生接地故障时接地电流很小,“小电流接地选线”准确率低一直是电力系统的老大难问题,直到最近几年仰仗计算机技术的快速发展才有点突破,不用PT的零序电压根不可能实现“小电流接地选线”。
回复
sshch2001
2008年10月07日 08:50:29
9楼


只用零序CT是无法实现小电流接地保护的,因为无法设定零序电流的启动值,系统随出线运行的多少,运行方式的不同,接地情况的不同(高阻接地,金属性接地等),每次接地零序电流的变化范围都很大

所以一般小电流接地保护都是用开口三角电压做为启动电压,再检测各出线的零序电流进行比较,选出接地线路,即使如此,小电流选线的精度还是不高,如只用零序CT实现的话就基本不行了

以上是针对中性点不接地的系统说的,如果10KV系统采用小电阻接地则应该可以只用零序CT实现接地保护
回复
lingxuct
2008年10月07日 20:31:05
10楼
回5楼,我每天都在,而且马上就看到了,之所以不回,是因为大家说的都是同样的意思,观点一致。
在此只说一点,有朋友说,只靠零序CT因其电流太小,无法让电流继电器动作,只能用小电流选线装置。
我的说法是不一定,因现都用综保了,电流小到1A也同样能让综保出口(零序保护跳闸)。
回复
sshch2001
2008年10月07日 22:02:57
11楼


其实不是说因电流太小无法让电流继电器动作,而是说无法确定动作电流的整定值。比如整定为1A的话,可能有时因三相负荷的不平衡,已经使零序电流超过1A了,使保护误跳闸;当发生接地时,所有非接地的馈线零序电流(容性电流)之和等于有单相接地的那条馈线的零序电流,这其中非接地的线路中可能会有好几条零序电流都超过1A了(当出线为电缆且有一定长度就存在这样的情况),所以可能会跳开几条线路,失去选择性。所以中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,其单相接地选线一直是一个较难的问题。当然近几年有不少厂家采用不同的原理的小电流接地选线装置,已经大大提高了选线的精度,很多都达到了90%以上,甚至有的宣称98%、100%
回复