压差旁通阀的设定!请教!
zdxs
zdxs Lv.2
2008年09月23日 10:18:32
来自于中央空调
只看楼主

各位高手,请问压差旁通阀上的压差设定值如何定?是根据管路水力计算得出供回水两端压差值的还是根据系统调试时所得供回水两端压差值确定呢?

各位高手,请问压差旁通阀上的压差设定值如何定?是根据管路水力计算得出供回水两端压差值的还是根据系统调试时所得供回水两端压差值确定呢?
waj
2008年10月14日 14:19:39
2楼
所谓压差即是水泵进出水两侧水管的水路总损失,是按最不利状况计算出来的,是选泵扬程的依据之一。所以压差设定应为:水泵设计工况扬程+5m左右。
回复