请问所说的三芯电缆的载流量,是指单芯还三芯的总和?
yanbianjishuchu
2008年09月22日 19:42:54
只看楼主

请问所说的三芯电缆的载流量,是指单芯还三芯的总和?还有,有些表格中所列三芯截面积是指单芯的,还是三芯的总和?另外,24KW、50KW和150KW的柴油发电机分别需配备截面积多少的电缆。谢谢朋友们了!

请问所说的三芯电缆的载流量,是指单芯还三芯的总和?还有,有些表格中所列三芯截面积是指单芯的,还是三芯的总和?
另外,24KW、50KW和150KW的柴油发电机分别需配备截面积多少的电缆。谢谢朋友们了!
免费打赏
xx_691214
2008年09月22日 20:48:28
2楼
三芯电缆的载流量,是指单芯不是指三芯的总和!
24KW、50KW和150KW的柴油发电机分别需配备截面积为4X16,4X35,4X150平方的电缆。