小区有3台潜水泵,总功率Pe=8.5KW,从低压配电柜用YJV-1KV-5×16的电缆引出,这个是如何计算出计算负荷先用16mm2的电缆的呢?
小区有3台潜水泵,总功率Pe=8.5KW,从低压配电柜用YJV-1KV-5×16的电缆引出,这个是如何计算出计算负荷先用16mm2的电缆的呢?
2楼
8.5kw的水泵8.5/0.38*1.732*功率因数假设0.8=16.16A,水泵启动电流比较大可能会到5倍以上
回复
3楼
还有供电传输距离也要考虑
回复
4楼
电缆的选择应从一下几方面考虑:
1、导体材料:根据使用环境、用图确定。水泵应选铜线。
2、电缆芯数选择:根据电压、接地系统、负载接线等确定。如果采用TN-S系统,应选用5芯。
3、电缆绝缘水平:3台潜水泵,总功率Pe=8.5KW,应选用额定电压为0.6/1的电缆。
4、绝缘材料及护套:由使用环境确定。潜水泵应选交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,是否阻燃要看使用环境。
5、铠装及外护套选择:根据敷设方式确定。直埋需要铠装,穿管不需要铠装。
6、面积的选择:
1)按升温选择:I=8.5/.38/1.732/0.8=16.1A
2)按经济电流选择:由工作情况确定。
3)按升电压损失校验选择:由输电距离确定。
4)按机械强度选择:铜线2.5mm2
总之,应综合考虑。
回复
5楼
16mm2的导线选的有点大,但是根据热稳定保护计算,低压柜出线最小要10平方。
回复
6楼
赞同4楼的说法。。。谢谢了。
回复