N联开关的标称电流
hpx476
hpx476 Lv.2
2008年09月22日 17:01:45
来自于照明工程
只看楼主

大家好,初到贵地,问个基本的问题,现在我们常用N联开关(2联 3联之类的),它一般都有个标称电流 比如一个三联开关,标称电流为10A, 那么请问这个10A是什么概念呢?1) 开关控制的三个回路的电流分别可以标称为10A2) 开关控制的三个回路的总电流标称为10A 谢谢了先!

大家好,初到贵地,问个基本的问题,现在我们常用N联开关(2联 3联之类的),它一般都有个标称电流 比如一个三联开关,标称电流为10A, 那么请问这个10A是什么概念呢?
1) 开关控制的三个回路的电流分别可以标称为10A
2) 开关控制的三个回路的总电流标称为10A

谢谢了先!
免费打赏
老灰兔子
2008年09月22日 22:54:19
2楼
每联开关触点的电流。
回复
混在电气
2008年09月25日 15:55:49
3楼
我认为是总电流即第二种理解。
回复

相关推荐

APP内打开