下午考试的题目加答案,基本完善了,还有不完善的大家补充下
hql1225
hql1225 Lv.3
2008年09月21日 20:09:14
只看楼主

转来的,我只记得一点点。有要修改的跟帖,我改(后面问号的是不记得选线和答案的,答案后面的问号是不确定的,其他的基本上正确吧) 1:封闭多孔结构 保温材料 2:结晶 碳化的胶体材料 石灰3:水泥杆菌 是高硫型水化硫铝酸钙/三硫型水化硫铝酸钙结晶4:砂的粗细程度 细度模数5:1/10-1/20 这个题说起来不知道哪个正确了,用手册后面的强度计算就是在1/5~1/20之间,但是其他的书都在1/9~1/18之间,现在不知道评分标准是哪个了!

转来的,我只记得一点点。有要修改的跟帖,我改(后面问号的是不记得选线和答案的,答案后面的问号是不确定的,其他的基本上正确吧)


1:封闭多孔结构 保温材料
2:结晶 碳化的胶体材料 石灰
3:水泥杆菌 是高硫型水化硫铝酸钙/三硫型水化硫铝酸钙结晶
4:砂的粗细程度 细度模数
5:1/10-1/20 这个题说起来不知道哪个正确了,用手册后面的强度计算就是在1/5~1/20之间,但是其他的书都在1/9~1/18之间,现在不知道评分标准是哪个了!
6:碳素钢随着C含量升高 强度增大 塑性降低
7:石油沥青 烟无色基本无味
8:测量分 高程,距离,角度测量
9:水准仪要满足三个条件应该剔除的是 这个题是不是选A啊?好像是视准轴与水准管轴平行那个吧,对有人说的视准轴与横轴垂直这个是需要的(并不是水平面内垂直,但水平面投影垂直),查书有这个说法:水准管轴垂直竖轴,十字丝竖丝垂直横轴,视准轴垂直于横轴,横轴垂直于竖轴。
10: 选项是(n-2)×180
11:选错误的:等高线平距越大 地面坡度越大
12: 角度交会法A坐标100 50 B坐标 100 150 P在 150 100 ,选45和135
13:建设单位自领取施工许可三个月内开工 在停工一个月内报告
14:标书内容规定 没有非主体分包的那个B
15:选错误的:施工单位对工程质量负责
16:防治污染法三个同时没有同时拆除
17:剪力墙施工用大模板
18:箍筋直径8Mm,D=5d,弯钩增长值的最大值 ?
19:旋转法起吊牛腿须:绑扎点,柱脚中心,杯口中心一条线上
20:施工组织设计的核心是施工方案
21:省力系数 ?
22:不同等级混凝土棱柱体的抗压强度 曲线峰值越低 下降越缓 延性越好
23:大小偏心受压的区别是受拉侧钢筋是否屈服
24:超张拉工艺减少 钢筋松弛损失
25:下杯形基础纵筋设计按照 基础的抗湾计算(?)
26:弯剪扭最小配筋率的要求 全要求最小配筋
27:高层混凝土框架受竖直力采用常用的手算法是 分层法 这个没有争议了,请见天大版下册555页,人民交通出版社书下册954页均写的很清楚
28:基础两端沉降比中间大 须在房顶设置圈梁 配地基圈梁(见楼下17楼解释,感觉很有道理)
29:提高梁正截面受弯承载力最有效措施 提高截面高度
30:抗震设计原则 大震不倒 设防烈度可修 小震不坏 (看书的时候好像这个是设防水准,不知能不能对上)
31:塑性铰控制界限受压区高度 增加活动性
32:摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓的抗剪那个更好 区别 应该是摩擦型,17楼的有解释,应该正确
33:动力荷载注重钢材的冲击韧性
34:几何不变 多余一个
35:3fp
36:基础部分是结构中凡本身能独立维持几何不变的部分称为基本部分(单独承受荷载)
37:水平位移 选2倍根号2加1的那个
38:相对位移 有人算了说是5倍根号2除以12的那个,我没有算出来,选的也是这个
39:温度位移 40aa
40:哪个不能够做基本结构 去掉A,C水平约束的那个
41:CD轴力 -100kN
42:位移法未知量几个自由度 仔细分析了下,应该是8个,这样分析:把所有刚节点用铰代替,共有9个自由度,但是支座约束多出一个约束,故减去一个,就是8个。其实逐个分析也是,有横杆的地方一个线位移,上面三角形总共只要两个线位移可以确定三点的线位移,角位移是横杆那一个,顶端那个是两个,下面两个各一个,加起来就8个了!可惜又做错了!
43:K22是好多 K=12+12+3=27 两端固结的K是12,一端铰支的是3
44:A端弯矩 -1/16,正负争议很大,固结端梁是下侧受拉(为正),相应的约束应该就负了!
45:题目忘了, 答案是1/72的那个,在结构正中间截开以滑动支座代替取半结构,然后用位移法计算,r11=4i1+i2=6EI/l,R1p=-ql^2/12,位移为-R1p/r11=ql^3/72EI。
46:C点影响线竖标绝对值最大的 1,位置在最右端点
47:已知影响线是三角形,三个集中荷载作用最大的弯矩 Mc=30
48:自振周期最大的是 (我×,这个题冤死我了,看错题了,看成了圆频率了,这个概念我很清晰的,2大分啊)(我当时看错题了,看成圆频率了。如果选周期最长的话A(一端固定一端铰支),D(两端固定)就可以排除了!剩下一个两端铰支和一个悬臂,按全长l计算,悬臂的1/k=l^3/24EI,两端铰支的1/k=l^3/48EI,而周期的平方和k成反比,与1/k成正比,因此很明显,选悬臂的了!
49:电测应变片 ,不变化的是 金属丝重量
50:分配梁的那个 每根可将集中力分配为2个或2个以上的集中力(?)
51:伪静力加载的是 ?????
52:试验时加载 不知道有些什么选项,从DOVE帖子中大家有些选自由,有些阻尼,暂时没有找到根据
53:碳化修正什么 碳化深度不影响
54:液限 48% 塑限26% e0.8 黏土
55:求压缩量 土层厚2m 上面88kap 下面22kpa 压缩模量4mpa 40mm?
56:不能够测试饱和黏土不排水的试验是 ???
57:提高挡墙稳定性 增加墙底宽度(?)
58:属于原位试验的是 十字剪切 标准灌入 旁压试验
59:桩长20m,直径800,摩阻力特征值40kpa 桩端特征值2500kpa 选几根桩? 3(如果考虑系数的话算出来就不是这个值了,暂时没有权威说法)
60:孔隙比含义 空隙与土颗粒体积比

[ 本帖最后由 hql1225 于 2008-9-22 16:16 编辑 ]
免费打赏
xieguo11
2008年09月22日 13:59:49
42楼
懂了 我明白你的意思了 对你的做法是对的 应该是正的
回复
zhudanhui1981
2008年09月22日 20:30:50
43楼
看来楼上兄弟们的答案,感觉考个70分还是可以地,寒啊!
回复
hzq0102_2007
2008年09月22日 21:03:51
44楼
唉!看了比较郁闷啊!今年下午的题答的太差了啊!不知道上午的能不能补充点让我通过了啊 !
回复
挂在
2008年09月22日 21:05:13
45楼

5个转角,3个水平位移把.
回复
fse123119
2008年09月22日 21:55:29
46楼

我算出来时-120呢 两边的剪力都是-60,相加就是-120
回复
fse123119
2008年09月22日 21:59:15
47楼
17 选滑模 没问题的
回复
hql1225
2008年09月22日 22:06:54
48楼
不是剪力哈,你用截断后对两边支座任一取矩试试!
回复
hql1225
2008年09月22日 22:09:04
49楼
这个可能是滑模,但是这个不知道出题者是什么出发点,说实话,大模块和滑模应该都能用在剪力墙上,我的那本参考书上是大模板,滑模都能用在剪力墙上的!
回复
xifxia
2008年09月22日 22:13:54
50楼
我选的是两端固定的那个
回复
xifxia
2008年09月22日 22:14:52
51楼
我做的也是-120呢?难道又错了?
回复

相关推荐

APP内打开