趁着刚考完还记得答案贴上来,大概是这样,还请大家跟上,修正和补充1、已知换热量,一次侧和二次侧进出口温度,传热系数。求换热面积。2、一超市用燃气热风采暖,安装高度4米,距人头顶2.5m;维护结构热负荷100kw,效率1=0.9;建筑面积1000m2。求3、水源热泵冷负荷量好像是561kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量4、三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例

趁着刚考完还记得答案贴上来,大概是这样,还请大家跟上,修正和补充
1、已知换热量,一次侧和二次侧进出口温度,传热系数。求换热面积。
2、一超市用燃气热风采暖,安装高度4米,距人头顶2.5m;维护结构热负荷100kw,效率1=0.9;建筑面积1000m2。求
3、水源热泵冷负荷量好像是561kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量
4、三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例
5、绘制一次回风焓湿图,上下午都考了。已知室内状态点,25度和60%;热湿比e=10000;露点温升1度送风。
6、公建节能5.2.8的计算题,基本套公式就可以。
7、兰州地区的建筑体形系数0.28,360mm墙体(已知λ),还有个材料忘了,求多厚的保温材料能满足要求。
想想先再来
免费打赏
cat101
2008年09月21日 20:10:43
2楼
基本是下午的,接着来
8、求生活热水的题
住宅20层,每层6户,平均4人。全日制热水,热水温度60,冷水10度,求设计小时耗热量
9.已知初始浓度,初效过滤10%,第二级效率99.9%,求排放浓度
10.已知稀释苯胺风量m/s,氟化氢m/s,还有一个忘了m/s;这三者都满足要求的风量。
11.有图空调冷水系统,泵的吸入口设平衡阀,三层每层干管设平衡阀,问:这四个位置哪几个需要设平衡阀。
12.一个机房内四组空调器,噪音分别为85,80,75,70,求总的声功率级。
13.直燃溴化锂,已知烧天然气量还有发热值,耗电量,制冷量;求其制冷系数
14.一个6层的办公楼,二层的一个房间,已知外墙南向窗的基本耗热量,冷风渗透量,外窗的附加-15%;求此房间的热负荷。
15.已知房间全热冷负荷10kw,风机盘管全热负荷9kw;新风量1000m3/h;排风80%;排风热量回收65%;(室外tw=35,湿度不记得了;tn=25,湿度不记得了);求新风机组的表冷期需要的冷量。
16.还有个跟换热器有关的,蒸发温度0度。冷水进出口温度12/7度。还有一已知条件不记得了,有大侠补充一下
回复
cat101
2008年09月21日 20:28:11
3楼
17。采暖单股射流宽24米,层高6米,工作区回流速度0.3米,末端最小平均回流速度0.15;收缩的圆形喷口,安装高度4米,求房间的最大宽度。
18。排烟题,二层的综合楼,其中一层划分了4-5个防烟分区,最大的490m2,求排烟风量。(题中提到了选择风机,所以我附加了10%-20%的余量)
19、楼梯间和前室加压问题,题目要求用风速计算。已知a,b;门2*1.6,门洞风速1.0m/s。楼梯间加压,前室不加压。
20.已知建筑物迎风面宽6米,高10米。求排风口的位置:(选项:1建筑物侧面 2建筑物背风面3米高;3背风面8米高;还有一个不记得了)
下午的就记得这么多了,大家赶紧来补充:lol
回复
suak
2008年09月21日 20:57:18
4楼
下午的,忘了是几题。给出铸铁散热器K值的计算公式,Q=2200W,求片数
回复
suak
2008年09月21日 21:00:42
5楼
又想起来一个,也是下午的。知道室内负荷,热湿比,露点送风,温升1度,用做H-D图法求风量

[ 本帖最后由 suak 于 2008-9-21 21:02 编辑 ]
回复
mlwxl2006
2008年09月21日 21:28:43
6楼
21.12米排放筒,的排放浓度,选C,180,符合规范。
22 冷却塔的扬程为25米,考虑1.1的安全余量,选择A-0.06MPA~
23 蒸发器存在水垢,求传热系数下降了多少,
24 空调送风,风管温升耗热后,出风温度下降,~0.3度。
25。给出一个三星级酒店的餐厅面积300平,高5米,有100人,机械排风2000M3/H,要保持正压,按0.5次/H,求新风量
回复
huaiyinj
2008年09月21日 22:47:17
7楼
1回热式循环制冷制冷系数的计算
2燃气部分设计流量的计算
3冷库最小传热阻的计算
回复
yyl1851
2008年09月21日 23:54:46
8楼
还有一个是丙烯醇,个人认为这个按照规范要求,不属于有毒和刺激性气味的范畴,这个在规范条文解释里有,所以风量只有苯的衍生物和氟化盐类进行计算
回复
liuruihua040418
2008年09月22日 08:13:54
9楼
基本是下午的,接着来
8、求生活热水的题
住宅20层,每层6户,平均4人。全日制热水,热水温度60,冷水10度,求设计小时耗热量, 这个我的结果是324KW
9.已知初始浓度,初效过滤10%,第二级效率99.9%,求排放浓度 这个我的结果是27X104
10.已知稀释苯胺风量m/s,氟化氢m/s,还有一个忘了m/s;这三者都满足要求的风量。 这个我的结果是15.9不知道对不对?
11.有图空调冷水系统,泵的吸入口设平衡阀,三层每层干管设平衡阀,问:这四个位置哪几个需要设平衡阀。 我选出的是2.3点
12.一个机房内四组空调器,噪音分别为85,80,75,70,求总的声功率级。 这个我的结果是86.6
13.直燃溴化锂,已知烧天然气量还有发热值,耗电量,制冷量;求其制冷系数 这个结果好像是1.25
14.一个6层的办公楼,二层的一个房间,已知外墙南向窗的基本耗热量,冷风渗透量,外窗的附加-15%;求此房间的热负荷。 这个我的结果是788.9
2008年09月22日 08:15:27
10楼
21.12米排放筒,的排放浓度,选C,180,符合规范。 和我的一样
22 冷却塔的扬程为25米,考虑1.1的安全余量,选择A-0.06MPA~ 也和我的一样
23 蒸发器存在水垢,求传热系数下降了多少, 我的结果是39.5%
24 空调送风,风管温升耗热后,出风温度下降,~0.3度。 和我的一样
25。给出一个三星级酒店的餐厅面积300平,高5米,有100人,机械排风2000M3/H,要保持正压,按0.5次/H,求新风量 我的结果是 2750
回复
liuruihua040418
2008年09月22日 08:18:00
11楼
17。采暖单股射流宽24米,层高6米,工作区回流速度0.3米,末端最小平均回流速度0.15;收缩的圆形喷口,安装高度4米,求房间的最大宽度。 这个不是求最大宽度,是求射流有效长度,我的结果是56米,没答案,所以选的54米
18。排烟题,二层的综合楼,其中一层划分了4-5个防烟分区,最大的490m2,求排烟风量。(题中提到了选择风机,所以我附加了10%-20%的余量) 这个我的结果是67620
19、楼梯间和前室加压问题,题目要求用风速计算。已知a,b;门2*1.6,门洞风速1.0m/s。楼梯间加压,前室不加压。 这个我的结果是33120
20.已知建筑物迎风面宽6米,高10米。求排风口的位置:(选项:1建筑物侧面 2建筑物背风面3米高;3背风面8米高;还有一个不记得了)
回复