求助:高层采暖分区
ppl1982@co163
2008年09月21日 19:38:04
来自于采暖供热
只看楼主

一栋商住楼,地下一层层高5m,地上3层商场,14层住宅,建筑高度60m,换热站设在地下,85/60散热器采暖,现打算地下及地上商场用一环,上供下回同程,住宅用一环,不分区,换热站定压线为70m,循环泵扬程为10m,散热器采用0.8MPa工作压力的,请教这样是否可行!

一栋商住楼,地下一层层高5m,地上3层商场,14层住宅,建筑高度60m,换热站设在地下,85/60散热器采暖,现打算地下及地上商场用一环,上供下回同程,住宅用一环,不分区,换热站定压线为70m,循环泵扬程为10m,散热器采用0.8MPa工作压力的,请教这样是否可行!
免费打赏
flier_01
2008年09月22日 00:30:09
2楼
若采用散热器采暖
建议分区
压力偏高
循环泵扬程10米不一定够吧
定压70M
也不是一直稳定在70米
除非采用变频泵定压
否则实际的定压点压力总是波动的
这样
系统最低处散热器的工作压力很可能超0.8MPa
不安全
而且
规范要求
系统超过50米应分区
回复
sport517
2008年09月22日 11:28:30
3楼
应该没问题的

经验
回复
ayan1214
2008年10月23日 11:07:49
4楼
可以不分区,实际运行的时候 不会超过0.8MP
回复
shigu
2008年10月23日 17:27:12
5楼
下层散热器采用高压的,铸铁散热器有高于1.0MPa的。
回复
zhouyf2006
2010年11月11日 11:50:17
6楼
60层,170米的超高层怎么分区呢?分几个区?
回复