三层群房有个大餐厅,上面是主体建筑,排水要怎么设啊?三层群房屋顶还设屋顶花园了,四层卫生间在群房中间拔出,往哪边引好象都有点远呢?各位高手教教新人啊~~~~~~~~
三层群房有个大餐厅,上面是主体建筑,排水要怎么设啊?三层群房屋顶还设屋顶花园了,四层卫生间在群房中间拔出,往哪边引好象都有点远呢?各位高手教教新人啊~~~~~~~~
2楼
二个办法:
1 在餐厅上面做一个夹层,排水管道敷设在夹层里,这得有钱才行。
2 不做夹层,排水管道还是下到三层餐厅里,在排水管道下面用塑料板或镀锌钢板(角钢框)做一个不漏水的槽,如果有漏水,就由它们接住。在槽的低端设一根排水管。排水管道外还要做保温。再用吊顶遮蔽,并留检修口。。
回复
3楼
谢谢啊!我正发愁呢!不过听说餐厅上设卫生间好像是强制性规定严禁的啊!如果审图时那一点都通不过,我这就是白忙活了~~~~~~~~
回复
4楼
应该是不得布置在厨房主副食操作间、配餐间、烹饪区的范围内,不是说有餐厅就不可以做啊!
回复
5楼
应该是不得布置在厨房主副食操作间、配餐间、烹饪区的范围内,不是说有餐厅就不可以做啊!
回复
6楼
应该跟建筑专业协商,让他们想办法才行。现在很多规范对给排水专业都不利。很多强制性条文本应该是列在建筑的,现在都列在给排水了。就应该跟他们协商,换位置或是做夹层。
回复
7楼
本帖最后由 sdmzq 于 2013-2-15 02:07 编辑
也有人说做密闭吊顶,其实是不好做的,一般是按你的第二种方式,图纸上整跨做钢制托盘,但现场可以不施工.
回复
8楼
餐厅,可以走排水管吧,规范是不能过厨房和卧房,病房,没有餐厅吧
回复
9楼
同层排水啊 管道明敷
回复
10楼
同层排水呀 楼板局部下落 不过结构专业的处理比较麻烦
你可以看《给水排水》杂志2004年第9期74页 那里有比较详细的论述
回复
11楼
和建筑协商,取消餐厅上的卫生间,如果不做夹层处理,图是肯定通不过的,可呵,,,,,,这样的图出去,肯定是白浪费时间了的,,,,:) :)
回复