一层为店面的住宅楼采暖设计问题
greatwood
greatwood Lv.3
2005年03月18日 23:35:40
来自于采暖供热
只看楼主

住宅采用分户计量。建筑入口处是否需从小区供热管网上引入两路不同管路分别供给住宅与店面?店面若无需计量,如何设计采暖系统?

住宅采用分户计量。建筑入口处是否需从小区供热管网上引入两路不同管路分别供给住宅与店面?店面若无需计量,如何设计采暖系统?
dyf_326
2005年03月19日 00:02:13
2楼
1,无必要
2,下分式共用立管系统
回复
lwjlwj
2005年03月19日 00:12:18
3楼
我们这里一般这样处理:采暖系统与住户分开设置,但小区供热管还是一个管路,关键是参照楼上住户的系统压力来确定店面的采暖系统形式与大小,一般做成上供下回单管系统,两层店面可做成上供中回单管顺流系统(这样一层靠近店门处、二层可靠窗设散热器),另外系统尽量做成同程式。
回复
greatwood
2005年03月19日 00:46:36
4楼
再请教版主:1、小区供热管是一个管路,但入建筑是否需从小区供热管路上引出两路。因住宅环路需设楼梯间总计量表,而店面无需。2、店面部分上供下回、上供中回是否美观?若采用下分式共用立管是否需设地下半通行室内管沟?上供下回式水平回水干管是否需设在地下半通行室内管沟内? 谢谢!!!
回复
lwjlwj
2005年03月19日 01:25:16
5楼
1、小区供热管一般在每栋住宅楼都有次干管,店面部分可就近接入,关键控制供回水压差,与住宅压差悬殊太大可用平衡阀调掉。
2、一层店面由于没有楼梯,散热器可放置于后墙或内墙一侧,根据情况系统也可做成水平串或把供水干管高度调到散热器上口。二店面由于有楼梯放在后墙有难度,可放置于靠近店门内墙一侧,回水在二层板底,尽量不要做室内管沟,稍做装修即可,几个小区已使用,效果不错。
回复

相关推荐

APP内打开