请教!母线槽参数解释及规格尺寸的采用
ajane80
ajane80 Lv.2
2008年09月19日 10:59:15
只看楼主

我们工程上需要用母线槽:CPJ2-20-G-IP54 2000A是什么意思?全称是什么?此型号的母线槽规格尺寸是多大?CPJ2、 20、G分别是什么意思?:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :( :( :( :( :( :( :[ 本帖最后由 ajane80 于 2008-9-19 11:22 编辑 ]

我们工程上需要用母线槽:CPJ2-20-G-IP54 2000A是什么意思?全称是什么?
此型号的母线槽规格尺寸是多大?CPJ2、 20、G分别是什么意思?:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :( :( :( :( :( :( :

[ 本帖最后由 ajane80 于 2008-9-19 11:22 编辑 ]
giant1860
2008年09月19日 11:07:07
2楼
应该去问设计的,看他是拿什么牌子做的,2000A应该是载流量.
回复
dshilunls
2008年09月19日 11:10:58
3楼
不知道是哪个厂家的。帮你顶一下
只知道额定载流量2000A,防护等级IP54。
你最好问问图纸的设计人员。
回复
gongkoubao
2012年04月17日 10:08:49
4楼
是施耐德公司旗下的美商实快CP系列母线槽
回复
ppq1234
2013年01月30日 16:27:06
5楼
C 表示母线导体材料:铜,P表示母线槽形式是:插入式 ,J表示高短路电流型,2表示I-Line II 母线槽(800A~5000A),20 表示额定电流为2000A(单位是100A),G表示接地母线,IP54表示防护等级
《配电适用技术》狄富清 编著 一书中 P222 有详细介绍,希望对你有帮助
回复

相关推荐