同程水力平衡,管路问题请教
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年03月18日 18:03:33
来自于中央空调
只看楼主

同程水力平衡,管路问题请教:立管/水平管分别是采用给水“走两趟”,还是回水“走两趟”?那个好些?采暖和空调又有何区别?

同程水力平衡,管路问题请教:立管/水平管分别是采用给水“走两趟”,还是回水“走两趟”?那个好些?采暖和空调又有何区别?

免费打赏
hoswollen
2005年03月22日 11:06:54
2楼
其实差不多,
回复
dehumidify
2005年03月22日 20:53:19
3楼
肯定有区别的。
就如有人问:一颗子弹穿过一块木头后,又飞了1000米,如果先飞了1000米后,是否可以还穿过那块木头?稍加分析,你就可以回答是否定的。
回复
dehumidify
2005年03月22日 21:03:42
4楼
在空调的同程管路中:采用回水“走两趟”强于给水“走两趟”。理由是这样使得进入换热器内的水的紊乱程度大些,换热效果就好些。
对于采暖来说,由于水温高,水的粘性小,沿程阻力就小些,谁走两趟可能是差不多。
回复