请教一个小问题!。。
super8611
super8611 Lv.2
2008年09月18日 12:26:40
来自于通风排烟
只看楼主

一栋建筑,1~3层为商场,4~18层为住宅。对合用前室进行正压送风,4~18层每层都有合用前室,1~3层又分为底层和3个夹层,只有底层一个合用前室,夹层的对应位置是镂空的。底层距4层有10米。这种情况需要对1~3层的这个合用前室加压送风吗?

一栋建筑,1~3层为商场,4~18层为住宅。
对合用前室进行正压送风,4~18层每层都有合用前室,1~3层又分为底层和3个夹层,只有底层一个合用前室,夹层的对应位置是镂空的。底层距4层有10米。这种情况需要对1~3层的这个合用前室加压送风吗?
免费打赏
super8611
2008年09月18日 12:49:42
2楼
如果需要的话,风口应该是设置在底层吧,那么火灾时开启哪几个风口呢?底层上面一个风口就距离这个风口10米。而且风口大小是否要增大?(因为中间层的设计都是除以3,这个要除以2?)
而且为了这一个送风口就要将风井延伸10米,增大了风机功率。
我一个同事说不用做,因为底层人员疏散比较方便。。没必要送。。
如果不送风能通过消防审核吗?
回复
toplhc
2008年09月18日 20:16:18
3楼
合用前室要不要加压送风,跟所在的层数和所谓的“人员疏散难易程度”无关

因为它是合用前室,所以要加压送风
回复
toplhc
2008年09月18日 20:18:42
4楼


我不能说你这样算是对的,也没有说你这样算是错的,反正这一个没什么特别的,你其他的怎么算这个还是怎么算
回复

相关推荐