钢筋间距错误,如何补救?
yanshaolei000
2008年09月18日 11:36:13
只看楼主

我做甲方的现场管理工作,昨天五层的宿舍楼第四层验钢筋发现所有的底筋和扣筋间距全部是200mm,而施工图上面大部分都是150mm,我下了整改通知,可是我知道施工单位不好改,今天验收又没有通过,真窝火!请教各位除了让他们拆除重新绑扎还有什么补救措施吗? 急等!(砖混结构):Q :Q

我做甲方的现场管理工作,昨天五层的宿舍楼第四层验钢筋发现所有的底筋和扣筋间距全部是200mm,而施工图上面大部分都是150mm,我下了整改通知,可是我知道施工单位不好改,今天验收又没有通过,真窝火!请教各位除了让他们拆除重新绑扎还有什么补救措施吗?
急等!(砖混结构)

:Q :Q
免费打赏
zjraaa
2009年11月29日 13:11:58
2楼
拆了重做 ,为自己负责
回复
土木王子
2009年11月30日 00:34:52
3楼
最好是拆了重做,或者是在现在基础上进行加固改造。但是加固改造的造价要比拆了重做的代价要高的多。
回复
geforcey
2009年12月01日 01:26:13
4楼
个人意见:
1、请设计院按是施工的复合,看够不够,若够,出具修改通知单。不过此种情况设计院一般不会出具变更。
2、施工的错误就该为自己的腥味负责,该返工整改的不能手软。
回复
g69458360
2009年12月01日 17:27:28
5楼
拆了重做!!要不加成100的间距算了,哈!
回复
天下纵横
2009年12月03日 09:36:09
6楼
中间加一根满足板筋每米配筋率就行了!
回复
jeiong000
2009年12月15日 15:42:13
7楼
中间加一根满足板筋每米配筋率就行了!同意
回复
clq_1998
2009年12月17日 12:58:38
8楼
一、你先跟施工、设计单位沟通,让中间加一根满足板筋配筋率的钢筋,如不成则按二;
二、配合合同来下整改单限期整改(按处罚条例预通知后果,我的项目中很重视合同的条款,就怕这些情况出现),当然你要先拍好照片并注明部位,且让监理和施工单位进行改过(如果监理没有行使其职责的话),必要也要监理单位承担部分责任,如不行则按三;
三、(在有成熟的甲方制度支持的前提下,配合律师)下停工令,邀请另外一家施工单位来拆改,并让原施工单位承担施工费用和甲方的管理费20%,作为索赔项告知。
回复
chirebaoyan
2010年01月03日 20:22:50
9楼
改成100间距的最省时间!
回复
一路海哥
2010年01月04日 09:58:06
10楼
加排钢筋撒
回复
hipcghost1
2010年01月04日 17:19:22
11楼
再加一部分钢筋就是了
比如应为8@150,实际做成了8@200,可隔一加一根6啊
回复

相关推荐

APP内打开