最近在做个2层的丙类厂房,每层建筑面积为4000平方米,厂房是生产胶片的,根据建规8.5.1 :占地面积大于1500或是建筑面积大于3000的制衣,玩具,电子等厂房要设置喷淋系统,想请问大家,该厂房是否要设置喷淋,谢谢。建规中等厂房具体是指哪些厂房呢?喷淋系统的设置跟厂房性质有关系吗?若是该厂房为丁类的话,是否要设置喷淋呢?

最近在做个2层的丙类厂房,每层建筑面积为4000平方米,厂房是生产胶片的,根据建规8.5.1 :占地面积大于1500或是建筑面积大于3000的制衣,玩具,电子等厂房要设置喷淋系统,想请问大家,该厂房是否要设置喷淋,谢谢。
建规中等厂房具体是指哪些厂房呢?喷淋系统的设置跟厂房性质有关系吗?若是该厂房为丁类的话,是否要设置喷淋呢?
免费打赏
zysswy533442
2008年09月17日 20:56:50
2楼
该厂房肯定是要设喷淋的,我的理解是丙类厂房,
回复
rainqiuqiu
2008年09月17日 21:13:59
3楼
那如果改厂房是丁类呢?还要设喷淋吗?我觉得建规这条是存在很多盲点的,一个等字后面就不知道哪些算等里面的了。再说厂房占地大于1500平方米的很多,他没明确厂房性质,让人很困惑的
回复
hxhlyh
2008年09月17日 22:13:21
4楼
1。丙类厂房是否做喷淋?一是按建规8.5.1条确定。
回复
hxhlyh
2008年09月17日 22:15:00
5楼
2。二是看建筑的耐火等级,若为一级或二级耐火,则防火分区可在4000(或8000)m2,本厂房符合。
回复
hxhlyh
2008年09月17日 22:15:30
6楼
3。综上述,可以不做自动喷水灭火系统。
回复
老谭
2008年09月18日 00:15:16
7楼
按规范可不设。但,补充一点,如果厂房是外资厂房,很有可能要求设自动喷水灭火系统,因为外资厂买保险时,保险公司可能会作出此要求的。有这样的工程实例。
回复
andy1
2008年09月18日 15:14:11
8楼
按规范可不设,丙类厂房是否做喷淋?一是按建规8.5.1条确定
回复
rainqiuqiu
2008年09月18日 17:03:55
9楼
咨询过审图中心的专家了,建规8.5.1中不是所有的丙类厂房都要做喷淋,具体是要看厂房是生产什么的,这个是生产胶片的厂房,所以是要设置喷淋系统的。如果是不明确的 丙类厂房,是可以不用设置的。希望可以对大家以后类似的设计有所借鉴。
回复
tjdb1226
2008年09月19日 01:12:10
10楼
这个是生产胶片的厂房,所以是要设置喷淋系统的???什么胶片,我看你定为丙类厂房就不妥!!:)
回复
zitengye
2008年09月29日 10:02:28
11楼
楼主给大家提了个醒,谢谢楼主了,:) :) :) :) :) :) :)
回复