我看了一些图集,对一些电动机的整定电流取值都很大。比如有一7.5KW的排风机,器断路器整定电流为25A,用力6mm的线。我感觉是否有点太大拉。 不知大家在这方面有什么独到的见解。

我看了一些图集,对一些电动机的整定电流取值都很大。比如有一7.5KW的排风机,器断路器整定电流为25A,用力6mm的线。我感觉是否有点太大拉。
不知大家在这方面有什么独到的见解。
免费打赏
donggewang
2005年03月18日 15:53:51
2楼
I=(1.1~1.2)I额定
回复
yunping
2005年03月18日 16:02:39
3楼
一般选用电动机的额定电流的1--1.1倍为宜。
回复
大鼻山
2005年03月18日 21:49:12
4楼
20A/4平方 即可
回复
高级电工
2005年03月19日 10:08:04
5楼
大鼻山计算得很省料啊
回复
jack1013
2005年03月21日 16:57:03
6楼
同意大鼻兄的算法