电缆耐压时 被忽略的致命问题!!
showin3690
showin3690 Lv.10
2008年09月16日 22:20:43
只看楼主

在电缆直流耐压时 同一路径的电缆是否要接地 否则会有感应电压产生 ????

在电缆直流耐压时 同一路径的电缆是否要接地 否则会有感应电压产生 ????
免费打赏
xjdxs
2008年09月16日 23:14:59
2楼
靠近的电缆均需接地,否则有感应电
回复
showin3690
2008年09月17日 19:30:19
3楼
经验是这样 可所有的试验书上都没说啊
还有 是否在做完高压头之后 做电缆耐压试验?
回复
zctzctzct
2008年09月18日 21:42:47
4楼
在电缆直流耐压时 同一路径的电缆是否要接地 否则会有感应电压产生 ????
回复
gwbx-11
2008年10月06日 09:59:58
5楼
我们做的时候,只对同一个柜子出去的同一回路电缆接地;其它的不管。。。。也没发现什么问题
回复
ctaiyi777
2008年10月07日 15:50:54
6楼
我们做的时候,只对同一个柜子出去的同一回路电缆接地;其它的不管。。。。也没发现什么问题
回复
q36567978
2008年11月30日 21:36:39
7楼
同楼上,我们做的时候也是把其它两相短接接地。
回复
qiuxuebao
2008年12月01日 15:41:53
8楼
我们这时是将电缆另外两相短路接地,其他同路径的由于其屏蔽接地,故多不用处理!
回复
cofferyang
2008年12月01日 20:50:18
9楼
按试验要求,做直流泄漏的电缆其它相均应接地,是为考核试验相对其它相及地的绝缘。至于除试验的电缆外是否应接地没要求。(想想看,假设除试验的电缆外其它同路径的电缆均带电运行,那岂不要把其它同路径的电缆停运?)
回复
wjfly
2008年12月27日 17:32:53
10楼
支持9楼!我们也同样这么做!
回复
lingxuct
2008年12月28日 08:02:02
11楼
旁边的高压电缆在运行,怎么接地,让它也停下来?
回复

相关推荐

APP内打开