我公司有十九台(10KV)高压起动柜,中间用汇铝排连接.可是今天发现一个怪事,我们对汇铝排侧对地绝缘只有0.5兆欧.我们就把高压桂和铝排分开侧又有十几兆欧,我们有把高压柜和铝排合在一起测有只有0.5兆欧.还没有遇到个这样的事,望前辈指教一二,不胜感激.

我公司有十九台(10KV)高压起动柜,中间用汇铝排连接.可是今天发现一个怪事,我们对汇铝排侧对地绝缘只有0.5兆欧.我们就把高压桂和铝排分开侧又有十几兆欧,我们有把高压柜和铝排合在一起测有只有0.5兆欧.还没有遇到个这样的事,望前辈指教一二,不胜感激.
免费打赏
信马由缰
2008年09月16日 22:24:59
2楼
铝排和每面柜都分开测了吗?
绝缘子逐个测了吗?
回复
lingxuct
2008年09月16日 22:30:08
3楼
电压互感器不退出,一次绕组是接地的。
回复
qwas_163
2008年09月17日 03:05:48
4楼
单独对电压互感器测试有30几兆欧.在把互感器一次保险擦上又不行了.