万级洁净室能否采用顶送顶回
jcby2008
jcby2008 Lv.2
2008年09月16日 16:08:41
只看楼主

请教各位前辈:万级洁净室车间800㎡左右,中间有大概100㎡的千级,万级区采用顶回风方式,千级的洁净间能否也采用顶回风方式?

请教各位前辈:
万级洁净室车间800㎡左右,中间有大概100㎡的千级,万级区采用顶回风方式,千级的洁净间能否也采用顶回风方式?
免费打赏
sict005
2008年09月18日 10:18:41
2楼
顶回。。。。。。。不好说啊,不好说,甲方要求低糊弄一下可以过去的话,可以这样做,但是如果甲方要求高,还是不要这样做,搞死自己。。。。。千级?想想都是噩梦啊,天天打电话过来:“洁净度有问题”。。。。。睡觉都睡不安稳啊。。。。。
回复
02zhileng
2008年09月18日 11:09:07
3楼
慎重点,还是考虑底回~
回复
winstonyang
2008年09月18日 11:13:29
4楼
顶回干什么?减少利润啊,而且空气气流不理想,自己给自己找麻烦
回复
ydvke
2008年09月18日 19:42:24
5楼
万级顶回看层高还有分布情况,层高太高不要用顶回吧,毕竟没把握,到时候做完了洁净度出问题可不是小事,到时候的确连觉都别想睡...
千级的顶回就不要想了吧...
回复
sloliver
2008年09月19日 09:34:24
6楼
顶送顶回可以的 ,效果不太好,注意气流流向
回复
jasoncgd
2008年09月20日 12:20:06
7楼

:D :D :D
回复
nky6666
2008年09月21日 20:11:48
8楼
不好,这是大忌。还应该是顶送下回
回复
yangwenfei05
2008年09月22日 10:21:50
9楼
如果换气次数可以达到,是可以采用的,有的工程就用过顶送顶回的形式。不过要计算设计好才行啊!
回复
wq555wq
2008年09月22日 22:42:35
10楼
建议楼主不要这么干,我们做10W级的ICU 顶送顶回都已经挨批好多次了
^_^
回复
redbull78
2008年09月22日 22:47:40
11楼
万级顶回没有问题,千级的还是不要搞了,这么小的面积,没有必要!
回复

相关推荐

APP内打开