老公房装修的PE线问题,紧急求助!
cottee
cottee Lv.2
2008年09月14日 15:37:01
只看楼主

家里的老公房(1920年造的)重新装修,配电系统全部重新换过,选用了梅兰日兰的带Vigi-30mA的漏电总开关。安装进线时发现大楼进线居然没有PE线的,造成户内配电系统无PE保护。本想在配电箱内通过接地排拉根专线打人工接地,但由于结构原因无法实现。现想采取将其中一个三眼插座的PE线用2.5平方线引出与大楼进水管、地基连在一起,形成大的接地,感觉这样还是不保险。请教各位,有何佳法,同时,安装完毕后如何测试PE的可靠性。(因为装了电热水器,如无PE线,危险极大)请各位紧急帮助,万分感谢!

2008年09月14日 16:47:15
2楼
"在配电箱内通过接地排拉根专线打人工接地,但由于结构原因无法实现。"
什么结构无法做接地极?
"想采取将其中一个三眼插座的PE线用2.5平方线引出与大楼进水管、地基连在一起",
保护接地线请用16平方以上的到总箱的接地排上,进户处可(比相线)稍小一档;但与自然接地体连接必须选择这自然接地体不会因故与大地断开;
最好做人工接地体,用16平方以上的到总箱的接地排上,测试可把自来水管(有水时)作为参考接地点;
回复
cottee
2008年09月15日 16:09:10
3楼
由于是历史性保护建筑,是砖混结构,无钢筋可以利用,打人工接地极在地上不可行。
同时,无16平方这么大的PE进线,仅为6平方的单向入户电线。
我曾经考虑过借用水管作为接地体,但担心万一漏电会通到别人家里。(水管是老的,不知道是否曾经可靠接地)。
是否可以考虑PEN线,作为TN-C系统。
回复
老灰兔子
2008年09月15日 22:21:40
4楼
PEN必须在进户线处做重复接地才行。

你已使用了漏电开关,在没有办法做PE线的前提下仅使用漏电开关也可以,只是你除了设一个总的漏电开关外,最好房内各分级回路均安装漏电开关。

记住,各分级漏电开关要有动作级差,避免越级跳闸。
回复
86961790
2008年09月18日 21:20:59
5楼
水管作为接地体!ok拉!有漏电开关!要4平方好D!
回复
爱芳的日子
2008年09月18日 23:44:33
6楼
可以接在地基上,但千万不能接在水管上,那样不安全。国标中也不允许接在水管上。
回复
davidqwm
2008年09月19日 00:39:58
7楼
采用TN-C-S系统即可
回复