建筑工地用电,变压器800KVA,按供电局要求电容器240KVAR. 工地用电负荷波动性大,原选用30KVAR电容器,电容器投切频繁。请教各位如何确定单只电容器容量。:( :( :(
建筑工地用电,变压器800KVA,按供电局要求电容器240KVAR. 工地用电负荷波动性大,原选用30KVAR电容器,电容器投切频繁。请教各位如何确定单只电容器容量。:( :( :(
2楼
你可以采用带有编码投切功能的RC2000无功自动补偿控制器,编码投切即为大小电容搭配组合,由控制器根据负载变化的需要自动决定哪组电容投切,避免电容频繁动作,向你这种情况建议采用RC2000的Pr-3编码对应配置电容器的容量为:10:10:20:30:...30,这样即可以解决你的问题.RC2000无功自动补偿控制器你可以在网上搜索得到生产厂家咨询详细情况的.
回复
3楼
按比例自动投切7.5:7.5:15:30:30:30 PR-6
回复
4楼
找个按无功功率投切的控制器就行了,再换几个小的电容器很好了,一句话简单
回复
5楼
谢谢大家,:time: :time: :time:
回复
6楼
学习中,学习中..................
回复