冷却塔补水箱容积确定??
winhao163
winhao163 Lv.2
2008年09月13日 00:33:09
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔补水箱容积应该怎么取?是不是按规范冷却塔补水量的2%~3%,然后乘以使用小时(比如8小时),再取30%,这样补水箱很大,比较浪费。还是直接取1小时的补水量作为容积??

冷却塔补水箱容积应该怎么取?
是不是按规范冷却塔补水量的2%~3%,然后乘以使用小时(比如8小时),再取30%,这样补水箱很大,比较浪费。
还是直接取1小时的补水量作为容积??
免费打赏
chalewen
2008年09月13日 11:39:32
2楼
没有听说过冷却塔补水要设置补水箱,我做的项目里都没有设.
回复
xuke854
2008年09月18日 16:50:30
3楼
冷却塔通常有补水管直接接进去的,不需要补水箱吧,假设:
设补水箱的话,水肯定是依靠自身重力进入冷却塔的,那么就是说补水箱安装高度高于冷却塔,而自来水既然能够进入补水箱,则应该可以进入冷却塔了。所以没必要设补水箱。
回复
黑老五
2008年09月26日 14:09:42
4楼
与管径、管道布置有关。。。。。。。。。。。。。。。。当然大点没坏处。。。。。。。
回复
guiguidemm
2008年09月28日 09:21:25
5楼
设置补水箱和补水泵防止不能自动补水 冷却塔怎么是 什么 8小时之类的 难道你的中央空调还每天开关吗
回复
bighandsky
2017年03月28日 10:36:19
6楼
这个设置补充8小时的水应该是按照考虑停水的情况下来计算的。正常如果外部自来水可以用的话,应该是可以不设置的,就怕停水了,蒸发损失和飞溅损失后,就需要补充水量了。
回复
bigchill
2017年08月16日 19:14:08
7楼
楼上几位可能没看懂楼主的意思,冷却水补水是由给排水专业提供,如果是泵加压提供的,得在泵房设个水箱供冷却塔补水,这和生活用水需要设蓄水池是一个道理,因为水泵是不能直接抽市政管网水的。

所以楼主应该是问给排水专业需要在泵房内设多大的水箱给冷却塔补水。
如果用生活水箱的算法,按给排水规范就得是最高日补水量的20-25%了,问题是冷却水的日补水量很难精确计算,空调负荷是变化的,按小时补水量乘每天运行小时数肯定是偏多的。
给排水规范对此没有明确,个人觉得可以按1.5-2个小时的补水量确定水箱容积,供参考,只要市政供水条件较好,水箱进水管管径按一个小时把水箱充满设计,补水泵按小时补水量设计,这样水箱水不会被抽干就没问题。