2楼
按主梁输,用SATWE有限元法算。
回复
3楼
我问了建研院,说那个不准,用PK中连梁计算。并且08版中S-8已经不能用来计算砖混中梁
回复
4楼
用PK算的好像有的时候传力也不大对,其实手算一下就可以了
回复
5楼
:Q 权威人士来说下啊 期待
回复
6楼
权威人士来说下啊 期待
权威人士来说下啊 期待
回复
7楼
用PK算得注意荷载导算,有时荷载导的不对,得人工干预,我就碰到过
回复
8楼
有没有权威人士来说下啊 期待
回复
9楼
建议手算,用PK也可以,不要用SATWE有限元算。
回复
10楼
问了一下,建议用PK算。如果梁上无墙,直接用PK算就行;如果梁上有墙(不是底框),先将该结构设成底框,过一遍砌体各菜单,再用PK计算(主要是为了上部墙体荷载导算)。
回复