短肢剪力墙结构中外圈处连接两片墙的梁是框架梁还是连梁?
cuckoo1211
cuckoo1211 Lv.2
2008年09月12日 15:17:42
只看楼主

短肢剪力墙结构中几乎所有的梁都是连接墙与墙的,其中大部分梁又都是与墙肢平行的(特别是外圈梁),这样的梁在PKPM中都被默认为连梁,而实际上这些梁算连梁吗?如果算连梁,连梁刚度是要折减的,这样结构整体刚度不是会被削弱。我个人觉得这应该按框架梁设计,但是我看了一些别人做的工程,好像都是按PKPM默认的,请大家指点一下这种梁该按什么考虑?

短肢剪力墙结构中几乎所有的梁都是连接墙与墙的,其中大部分梁又都是与墙肢平行的(特别是外圈梁),这样的梁在PKPM中都被默认为连梁,而实际上这些梁算连梁吗?如果算连梁,连梁刚度是要折减的,这样结构整体刚度不是会被削弱。
我个人觉得这应该按框架梁设计,但是我看了一些别人做的工程,好像都是按PKPM默认的,请大家指点一下这种梁该按什么考虑?
免费打赏
yuexiaxilou
2008年09月12日 17:48:52
2楼
KL LL 都是根据跨高比来判断啊

梁跨高比不小于5时,按框架梁(KL)构造;否则,按连梁(LL)构造

两端均与墙(暗柱等)平行相连的梁,按KL(LL)构造;一端与墙(暗柱等)平行而另一端与墙(暗柱等)垂直相连的梁,可按KL构造;两端均与墙(暗柱等)垂直相连的梁,按L构造(可按两端铰接配筋)
一端与墙(暗柱等)平行而另一端与墙(暗柱等)垂直相连的梁,可按KL构造
这里怕是一般也有按l处理的
回复
cuckoo1211
2008年09月16日 09:49:12
3楼
在PK模型计算时,还得人为根据跨高比来判断是否为连梁?
回复