请教一个自动喷水灭火系统施工的问题
我是根根
2008年09月12日 14:55:28
只看楼主

自动喷水灭火系统施工中有末端试水装置,按图纸是有个标准放水口(如下图)请问这个“标准放水口”是否在市场上有提供成品?还是施工时现场制作(如果是,那是否有规格?)?

自动喷水灭火系统施工中有末端试水装置,按图纸是有个标准放水口(如下图)
未命名.JPG

请问这个“标准放水口”是否在市场上有提供成品?还是施工时现场制作(如果是,那是否有规格?)?

未命名.JPG

免费打赏
我是根根
2008年09月12日 15:01:17
2楼
最新的 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 要求比九几年的版本要求严格多了呀。
回复
d169792645
2008年09月12日 15:29:16
3楼
请问这个“标准放水口”是否在市场上有提供成品?还是施工时现场制作(如果是,那是否有规格?)?
市场上有提供成品的,末端试水装置可以全套购买的.
回复
我是根根
2008年09月12日 16:51:34
4楼
请教一个自动喷水灭火系统施工的问题
回复
老谭
2008年09月15日 17:08:19
5楼
标准试水口?也就是试水接头吧,一般可以这样做:将一个标准闭式喷头(K=80)的玻璃球去掉,变为开式的就可以了。
回复
guanz
2008年09月17日 16:15:59
6楼
我单位喷水灭火系统各层的试水装置只装有一压力表及一控制阀,没见标准试水口啊
回复
yunbaizhu
2008年10月21日 23:52:11
7楼
末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成
其实就是 两个球阀加一个压力表
回复