15KW电机直接启动断路器,接触器,热继电器如何选择。负载启动
15KW电机直接启动断路器,接触器,热继电器如何选择。负载启动
2楼
15KW电机直接启动断路器,接触器,热继电器如何选择
15*2=30A
断路器选30*2=60A (短延时1.35--2倍,长延时1.1)
接触器选40A
热继电器选 30A (0.95--1.05倍)
:) :) :)
回复
3楼
型号/规格 电流 电缆 接触器 断路器D型 电动机保护器 2用1备 漏电断路器
18KW 36A 10mm² CJX2-50A CDB2-80A JD-5B 25mm² DZ20LE-125A
7.5KW 15A 4mm² CJX2-25A CDB6s-32A JD-5B 10mm² CDB6sLE-50A
4KW 8A 2.5mm² CJX2-12A CDB6s-16A JD-5B 4mm² CDB6sLE-25A
1.1KW 2.2A 1mm² CJX2-09A CDB6s-6A JD-5B
0.75KW 1.5A 1mm² CJX2-09A CDB6s-3A JD-5B
回复