水流量计算
wj7230
Lv.2
2008年09月10日 17:06:52
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
15P风冷冷水机组的每小时水流量是多少?怎么计算的!
15P风冷冷水机组的每小时水流量是多少?怎么计算的!
免费打赏
nitsu
2008年09月11日 08:25:36
2楼
我公司产品的参数是Q=7.6m3/h.
计算方法是根据蒸发器进出水5度换热温差,使用制冷量(KCAL/H)/温差(摄氏度)=冷冻水流量(L/H)
[
本帖最后由 nitsu 于 2008-9-11 08:30 编辑
]
回复
yzhchlan
2008年09月11日 09:56:39
3楼
制冷量=水的密度*水的比热*水的流量*温差
计算的时候注意各个参数的量纲(单位),温差取5度。
回复