节能保温工程施工专项方案一、工程概况:二、设计节能概述1、设计节能要求2、构造做法(1)保温上人屋面做法:钢筋混凝土板→1:8水泥陶粒找坡层→20厚1:3水泥是砂浆找平层→1.5厚高分子防水卷材一道→40厚聚苯乙烯板保温层→地砖面层。(2)架空楼板做法:钢筋混凝土板→30厚聚苯乙烯板保温层→20厚1:3抗裂砂浆→柔性腻子。(3)外门窗做法:气密性等级不应低于现行国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7101—2002规定的4级。选用外门窗的抗风压强度P≥2.5Kpa,外门窗的水密性P≥250pa,外门窗的隔声性能R≥30dB,外窗传热系数K=3.0W(㎡.K),窗框窗洞面积比为20%~30%,外门为断热铝合金低辐射中空双玻门,外门传热系数K=2.5W(㎡.K)。
一、工程概况:
二、设计节能概述
1、设计节能要求
2、构造做法
(1)保温上人屋面做法:钢筋混凝土板→1:8水泥陶粒找坡层→20厚1:3水泥是砂浆找平层→1.5厚高分子防水卷材一道→40厚聚苯乙烯板保温层→地砖面层。
(一)聚苯乙烯(挤塑板)保温板墙体保温
1、施工流程及准备工作
(2)施工机具准备:
A.搅拌灰盘、灰斗,垂直运输机具(外用施工电梯或提升架),水平运输手推车,冲击钻等。
B.常用抹灰工具及抹灰检测工具,放线工具、线锤、水桶、剪子、铁锨、扫帚、托线板、方尺、钢板尺等。
C.电线、接线板等辅助施工材料。
(3)施工作业条件:
A、外保温施工温度不小于零上5°C;
B、外保温施工时风力不大于5级;
C、外保温施工时采用吊蓝,以避免洞口的修补工作量;
、在外保温施工前,必须是装好门窗或辅框,阳台栏杆和预埋件等,并将墙上的施工孔洞都塞密实。
E、结构工程验收完毕,质量达到验收标准,外门、窗口安装完毕,外墙面的雨水管卡、预埋铁件、空调眼、设务穿墙管道提前安装完毕,并留出保温层厚度,方可进行外保温施工。
2、外保温施工方法
(1)弹控制线
根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。
(2)挂基准线
在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
资料简介(某工程外墙保温施工方案(聚苯乙烯泡沫板))
本工程外墙苯板保温范围为-2.310~17.900其外墙做法为:①15厚1:3水泥砂浆打底拉毛。②5厚1:2.5水泥砂浆罩面。③贴60厚苯板④抗裂砂浆压入涂塑耐碱玻纤网格布。⑤刷外墙防水弹性乳胶漆。
2 、材料组成
A 、聚苯乙烯泡沫板
规格为1200mm×600mm×60mm、900mm×600mm×60mm平头式,阻燃型,表观密度20±2kg/m3。
B 、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,可操作时间不大于2h。
C 、耐碱玻纤网格布
用于增强保护层抗裂及整体性;标准网格布孔径4mm×4mm,加强网格布孔径0.9㎜×0.9㎜,宽度1000mm,每卷长度100000mm。
五、施工方法
1、清理基层墙面:
(1)基层墙体必须清理干净,要求墙面无油渍、灰尘、污垢、脱膜剂、风化物、泥土等污物,基层墙体的表面平整度、立面垂直度不得超过5mm。超差部分必须剔凿或用1:3水泥砂浆修补平整。基层墙面若太干燥,吸水性能太强时,应先洒水喷淋湿润。
(2)现浇混凝土墙面应事先拉毛,用毛刷甩界面处理剂水泥砂浆在墙面成均匀毛钉状。要求拉毛长度为3-5 mm,做拉毛处理,不得遗漏干燥后方可进行下一道工序。
2、弹控制线:
根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线等。
3、挂基准线:
在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
4、配制聚合物砂浆胶粘剂:
根据生产厂家使用说明书提供的配合比配制,专人负责,严格计量,手持式电动搅拌机搅拌,确保搅拌均匀