電源線直接埋地皮破了居然還能用
indx
indx Lv.2
2008年09月08日 15:18:14
只看楼主

昨天公司埋一路食堂電源線:以前有兩相電源線是直接埋地的,線是BV70平方,兩根都是火線。挖出來後,看到有一根電線的外皮爆開二十厘米,而且裡面在銅線也已經氧化了(這個地方常年積水)。開關在昨天晚上有跳閘一次,送上電後,也可以正常使用。看銅氧化與電線外皮爆開在顏色看,應該不止一天。以前在該線路上,有一路電源線上的電腦屏幕閃爍嚴重,把該段線路處理好後,電腦也不閃爍了。 這應該是單相對地,搞不懂,開關為什麼不跳閘。以前也遇到過,兩根電纜線在電纜井裡,一根電線皮衣爆開,一根電線燒斷,電纜井裡有水淹到電線,結果是缺相。

[ 本帖最后由 indx 于 2008-9-9 14:23 编辑 ]
免费打赏
tcchezhong
2008年09月08日 16:32:54
2楼
猜想(因您没有写明):N线接地,相当于重复接地了。不影响运行。
回复
zgs1963
2008年09月08日 16:33:15
3楼
1,应该是叫单相线路.2,不跳闸的原因是因为相线对地的电流没有超过跳闸的电流.3,没有装漏电保护开关..4,电脑屏幕闪烁严重是因为对地电流大引起电脑失压严重.
回复
lingxuct
2008年09月08日 19:38:11
4楼
学繁体字的,从香港或台湾到大陆来打工的?
回复