由于在施工过程中工人的疏忽,将双切箱进线的主供线和备供线接反了(主供线路接到了2号开关上,备供线接到了1号开关上)。请问达人,这样接对使用有没有影响?

由于在施工过程中工人的疏忽,将双切箱进线的主供线和备供线接反了(主供线路接到了2号开关上,备供线接到了1号开关上)。请问达人,这样接对使用有没有影响?
免费打赏
aoldman
2008年09月05日 22:05:53
2楼
使用上没影响,检修安全得注意
回复
sushibo4321
2008年09月07日 17:24:39
3楼
你的备用电源应该是手动启动吧(比如柴油机)!!如果是自动的话,这样接是有问题的!!
回复
lggufei
2008年09月07日 18:15:57
4楼
要看你接的是什么性质的电源以及负荷。
回复
baobaosexyman
2008年09月11日 16:38:19
5楼

我的双路电源是从配电室1、2段母线上分别引来的。双电箱是自投自复式,配电室低压配电联络柜也属自投自复式。
请问这样有问题吗?
回复
netling
2008年09月11日 21:12:03
6楼
这样接是没有问题的
但你的配电室低压配电联络柜也属自投自复式,那就有个问题了,当一路电源失电时,你的双切箱和低压主进线开关应该同时检测到,那样你的双切箱和联络柜应该都有动作的可能,这里面就有个动作竞争的问题了,你想想
回复
爱芳的日子
2008年09月12日 14:25:28
7楼

迷茫,能详细解释吗?
回复