轴压比太大了怎么办
xiaotongziyou
2008年09月04日 16:41:09
来自于PKPM
只看楼主

我现在做的是四层框架宿舍楼.二级框架.取的500*500的柱.一层中间三个柱轴压比太大怎么办呀?我把混凝土等级调成了C30,可还是过不了呀.还有个悬挑梁,2100MM,我取的300*450的.超筋了. 我刚毕业,新手一个,请各位大哥大姐们告诉我该怎么办呀.谢谢了!

我现在做的是四层框架宿舍楼.二级框架.取的500*500的柱.一层中间三个柱轴压比太大怎么办呀?我把混凝土等级调成了C30,可还是过不了呀.
还有个悬挑梁,2100MM,我取的300*450的.超筋了.
我刚毕业,新手一个,请各位大哥大姐们告诉我该怎么办呀.谢谢了!
免费打赏
挪移蛾子
2013年11月19日 11:44:20
22楼
柱子加大截面尺寸最有效,悬挑梁增大梁高,还要进行抗倾覆验算
回复
david__kk
2013年11月19日 20:48:35
23楼
兄弟现在软件计算很快的,自己多试几次。这样记忆深刻。
首先宿舍建筑墙多荷载大,你的截面小,应加大,混凝土强度低。悬挑梁截面太小,不要老按1/5~1/6取值,要看实际情况的。加大截面吧。