零下-50度复叠制冷如何搭配
killzx99
killzx99 Lv.12
2008年09月04日 10:11:40
来自于制冷技术
只看楼主

各位做深冷的朋友,有没有做过比较成熟的产品??领导要求我做风冷低温零下-50度出水(加乙二醇)的水冷机需要复叠吗??看到有人说单及就够了,有这样的压机型号吗?理论上来讲R22临界压力液化温度在-60度所以理论上只要-60高都可以使系统保持正压如果需要双及用R22(或者404A)和R23中间交换温度是多少度合适?设计工况大概是多少呢??另外关键的配件就是中间换热器,有没有好的厂推荐一下.

各位做深冷的朋友,有没有做过比较成熟的产品??
领导要求我做风冷低温零下-50度出水(加乙二醇)的水冷机
需要复叠吗??
看到有人说单及就够了,有这样的压机型号吗?
理论上来讲R22临界压力液化温度在-60度
所以理论上只要-60高都可以使系统保持正压

如果需要双及
用R22(或者404A)和R23中间交换温度是多少度合适?
设计工况大概是多少呢??
另外关键的配件就是中间换热器,有没有好的厂推荐一下.
免费打赏
nitsu
2008年09月04日 11:58:34
2楼
有单机双级的压缩机.
-50度的话双级复叠都行.
不建议使用R22.可考虑R404或R502.....
-50度的温度是乙二醇无法达到的,要重新选择载冷剂.
对于具体的工况设计参数,我也没经验!
抛砖引玉,期待业内人士给予专业见解。
回复
liyi842003
2008年09月04日 16:45:06
3楼
对于涡旋压缩机,谷轮ZF系列不妨可以一试。我们工厂那边经常用ZF做复叠。现在ZF价格也没有以前那么高了。我司有ZF系列的库存,也有深冷的技术资深工程师,不妨可以来电咨询。
回复
yangdongfu
2008年09月07日 08:49:15
4楼
ZF比07年降了多少?
请给我报价价
回复

相关推荐