接触器是否可以实现延时断开?
yulijuan
yulijuan Lv.2
2005年03月16日 21:58:41
只看楼主

我们这里有一台很重要的电动机,在电网波动时会失压跳闸,请问各位师傅,更换什么样的接触器实现延时断开?避免电动机自停。

我们这里有一台很重要的电动机,在电网波动时会失压跳闸,请问各位师傅,更换什么样的接触器实现延时断开?避免电动机自停。
免费打赏
麦克
2005年03月17日 00:06:38
2楼
1.有带延时触头的接触器.
2.有现成的电机自起动控制原理图,并有成套设备,网上搜搜.
回复
jianghe1508
2005年03月17日 07:46:48
3楼
带延时触头的接触器几乎每个品牌都有,查一下就知道了。
回复
spcha
2005年03月17日 08:17:26
4楼
加一个时间继电器应该可以解决,但是这样一来停止时会麻烦一些。
回复
spcha
2005年03月17日 08:24:11
5楼
将交流接触器改为无声运行(直流运行)也可以解决你的问题。不过现在好像搞无声运行的单位很少很少。
回复
i916877
2005年03月17日 12:31:09
6楼
在电网波动时会失压跳闸,那么就说明电网波动的很厉害。作为设计人员不应该考虑怎么延时来避免电动机跳闸,而是应该考虑后果。此种情况说明如果延时的话,及有可能造成电动机堵转,以致引发火灾,电压波动一定超过了百分之七,问题很严重!
回复
i916877
2005年03月17日 12:33:59
7楼
而且是重要的电动机,为什么不设稳压装置呢?而要考虑延时电气元器件呢?朋友你的设计一定有问题,自己好好想想吧,要不然吃亏的是自己!重要的电动机严禁设置延时电器元件,需设稳压装置
回复
xhmred
2005年03月17日 12:44:30
8楼
同意楼上.
先搞清楚原因,不能头痛医头,脚痛医脚.
回复
nlb
2005年03月17日 18:03:07
9楼
把按钮控制改为转换开关控制就可以,另外延时分断的接触器也有。